1,10kV没有开口三角电压情况下,采用零序电流保护能判断单相接地吗?如何整定呢?2,35kV/6KV小型变电所,2台2000KVA主变,高压侧共用一台短路器,变压器本体动作时如何整定?比如,1#主变重瓦斯动作,常规保护是跳1#主变高低压侧断路器,在本接线型式下35kV短路器是否跳闸?如果跳闸会导致全所失电。
1,10kV没有开口三角电压情况下,采用零序电流保护能判断单相接地吗?如何整定呢?
2,35kV/6KV小型变电所,2台2000KVA主变,高压侧共用一台短路器,变压器本体动作时如何整定?比如,1#主变重瓦斯动作,常规保护是跳1#主变高低压侧断路器,在本接线型式下35kV短路器是否跳闸?如果跳闸会导致全所失电。
2楼
二台变压器并接在一个(35KV系统的)断路器下,其中一台变压器瓦斯动作,必定跳高压断路器,造成二台变压器全失电!
第二,电压互感器的开口三角是测电压后得出系统发生接地(故障)的,零序电流互感器是测“经过这个零序电流互感器”后的设备是否接地的,且还有切断这个故障设备的功能,电压互感器是没有切断接地设备功能的。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-2-11 14:18 编辑 ]
回复
3楼
每个零序电流互感器测量到的是“经过零序电流互感器”的线路设备的零序电流的,当系统(在零序电流互感器的前面)发生接地时,经过零序电流互感器的电流是零序电流互感器后面的电容电流;当零序电流互感器后面发生接地时,经过零序电流互感器的电流是系统的电容电流!
保护设定:当系统发生接地时,该零序保护不动作;当后面线路设备发生接地时,该零序保护必须可靠动作!
零序前面发生接地时的(本设备电容电流)会远小于本地的接地电流,因为一个系统的电容电流是由全部投用设备的电容电流之和,所以,单台设备的电容电流远小于系统的电容电流。
如果一个系统的电容电流有30A,单台设备的电容电流一般小于5A,这样,把单台设备的零序电流保护设定为5A,系统接地时,由于设备电容电流小于5A,零序不会动作。本设备接地时会大于5A,零序(保护)会正确动作。
回复
4楼
第二个问题已解决,谢谢!
第一个问题,我的意思是10kV小电流接地系统中,当PT采用VV接法时是检测不到零序电压的,这种情况下如何判断线路单相接地,通过在每条出线上配置零序电流互感器是否达到检测单相接地的功能,如何整定?谢谢
回复
5楼
设备的接地保护(零序保护)是需要在出线电缆上套零序电流互感器的,定值问题上面已经讲了。
回复
6楼
看了你的回答,还是没搞懂:
你的意思是凭一个零序电流互感器,就可以判断是之前还是之后发生接地故障了。据我所知,这是不可能的,电流元件无法判断方向,必须加上电压方向元件才可以。在大电流接地系统中,零序电流保护可以判断单相接地,但反方向故障时保护就失去选择性了。而在小电流接地系统中,常规做法是通过零序电压和零序电流共同检测接地线路,但零序电压必须通过开口三角才能采集,这在有的系统中不被允许,只允许采用V-V接法,没有零序电压,这种情况下如何判断单相接地?期待你的进一步解答。谢谢!
回复
7楼
小电流接地系统的接地保护主要有两种,一种是无选择性接地保护,一种是有选择性接地保护。用电压互感器开口电压检测某段母线是否接地(无选择性),如果在有零序CT的配合,就可以选出哪条线路接地(有选择性、有误报),至于单单用一个零序CT来报接地还没遇到过!
回复
8楼
1、可以使用零序电流互感器判断。
1.1、使用小电流接地选线装置。
1.2、零序电流进微机保护,对其进行整定。整定方法:需要计算配电网络的总的电容电流和保护线路电容电流。公式:1.2倍线路电容电流
<整定电流<(配电网络总的电容电流-线路电容电流) .25。
2、重瓦斯保护是主保护,肯定是要跳变压器高压侧短路器的。
回复
9楼
可以吗 ?
期待楼上详解!
[