前几天审图公司发来审图意见,有一条就是让我补充梁中部墙体的局部承压。PKPM是只计算梁端的,我查了很多资料也只是计算梁端,这一条意见让我无从下手呀。自己也计算了一下,加了梁垫以后某些大开间是很难满足局部承压的。
