止回阀为单向止回,倒流防止器为组合阀由进水止回阀、出水止回阀、泄水阀组成。
回复
3楼
是的,止回阀和倒流防止器的价格也差近10倍!但不知谁有倒流防止器的结构图呢?
回复
4楼
看看到图样,
回复
5楼
论坛里随便搜一下就能找到答案,这个问题谈论的蛮多的
回复
6楼
简单的说,倒流防止器有止回阀的功能,可以替换止回阀,反之则不能。
回复
7楼
这个问题照楼上大哥简单地说不好,容易误导人,不明道理的用止回阀的地方随便用倒流防止器就不好了,嘿嘿
回复
8楼
为什么不能?理由
回复
9楼
是啊,还是概念模糊,懂是懂了一点.我公司是做直饮水的,越到很多设计中,水处理设计师比较偏爱倒流防止器,而我们觉得用止回阀就可以了
回复
10楼
倒流防止器用在防污严格的地方,止回阀用在水单向流动的地方,不能起防污的作用。
回复
11楼
倒流防止器与止回阀的区别
1.功能方面
止回阀的作用主要是保证水可以单向流动.防止水的倒流.但无防污性能,一旦密封失效,就会造成回流污染事故的发生.
倒流防止器的主要功能:在管道交叉连接时,严格保证不产生水的倒流,即使阀门内部所有可能的密封全部失效,仍能确保不发生回流污染.是管道内水质安全的专用保护设备.
2.结构方面
止回阀只有单级密封止回结构,结构长度小,自重轻
倒流防止器包含有两级密封装置+自动感应的泄水器,外形笨重.
3.使用场合
倒流防止器:一般设置在管道交叉连接时,不同水质之间要求不允许发生回流污染的场合.
(详见GB50015-2003建筑给水排水设计规范 强制性条款第3.2.5条的规定)
该规范第3.4.7条 装有倒流防止器的管段,不需要在再止回阀
4.水头损失值方面
止回阀的水头损失 一般小于0.02MPa,
减压型倒流防止器的水头损失 :一般在0.07-0.10MPa 当水头损失低于0.05MPa时,隔断的安全可靠性就不能得到保证.
5.理想的倒流防止器产品:
低阻力:其水头损失小于0.03MPa,和止回阀差不多;.
同时隔断可靠安全 ,外形小,自重轻.
回复