12楼
有关 低阻力倒流防止器产品的情况和电子样本 可以上网查询和下载:www.shsanlo.co.163.com
回复
13楼
知道例了
回复
14楼
偶也知道知道例了,谢谢
回复
15楼
好象在我们民用建筑中很少用到倒流防止器哦!一般在哪些地方用啊~郁闷,用不上哦!
回复
16楼
止回阀、倒流防止器和防污隔断阀区别
1.倒流防止器=防污隔断阀,
在我国开始时一般习惯称防污隔断阀,制订国家标准和行业标准时, 根据国外的同类产品的英文翻译成做倒流防止器
2.由2个止回阀(或2个止回装置)+可以自动感应进出口压力变化的自动泄水器=倒流防止器
3.止回阀与倒流防止器:均可以防止介质的倒流.但是其防回流的安全性不一样,凡符合国家或行业标准的倒流防止器,隔断的安全性均可以保证,一般回流时渗流的水可以通过自动排水器排掉.而止回阀在密封失效时基本无安全性可言.
4.水头损失方面:
减压型倒流防止器(防污隔断阀)的水头损失一般大于7米,小于5米时就可能不安全了.
止回阀的水头损失较小,不超过3米,
如果倒流防止器的水头损失能小于3米,而安全性有能得到保证的话,就完美拉!!!
回复
17楼
现在在水表安装当中很多都用防污隔断阀,即倒流防止器,如厂房的生活生产给水,消防给水。当然,一般的进户小表就用不到了,也没必要。
回复