室外消防
firewatershui
2006年09月13日 14:36:53
只看楼主

一座很大的钢结构建筑物,中间用防火墙隔成厂房和仓库,那么室外的消防用水量是根据仓库的体积来取还是厂房的体积来取呢?还是整个建筑物的体积呢?谢谢!

一座很大的钢结构建筑物,中间用防火墙隔成厂房和仓库,那么室外的消防用水量是根据仓库的体积来取还是厂房的体积来取呢?还是整个建筑物的体积呢?谢谢!
免费打赏
商准
2006年09月13日 20:25:11
2楼
看用途
回复
sorry222
2006年09月14日 13:50:08
3楼
体积加在一起,然后按防火等级高的建筑定建筑性质,再取水量。
回复
saerka_rock
2006年09月14日 15:03:57
4楼
虽然建规3.1.1小字部分有说明,不过我觉得还是可以仓库归仓库考虑,生产区按生产区考虑,2则算出来按大的考虑。国外规范在定义喷淋喷水强度的时候都是按区域来的,如果一般是仓库,还有一半是办公,喷淋在办公区还按大的来恐怕不合适。
回复
sorry222
2006年09月14日 15:47:48
5楼
石头,呵呵,楼主问的是消防流量,也就是按多规,或者高规来确定建筑性质,和消防水量(取大原则),
至于喷洒,有喷洒的规范,我们可以执行,比方说,综合楼的话,有办公,公寓,有车库,办公选中一,车库选中二,各是各的,但是选泵的话,肯定是按车库的流量走了。
消防问题讨论也没啥意思,消防局不懂你也得执行。
回复
yzdhb520
2006年09月27日 14:18:34
6楼
我的看法:室外消火栓用水量应按消防需水量最大的一个防火分区计算!
不知道说的对不对???
回复
saerka_rock
2006年09月27日 14:54:59
7楼
嗯,确定消防水池容积,按大的危险等级考虑。