关于屋面雨水排水管的截面规格选择
qb0823
qb0823 Lv.2
2006年09月13日 20:27:12
只看楼主

各位前辈们:由于本人属于施工人员,现有广东珠海市的一间三层厂房屋面的面积为:18*31m=548平方.只装有三个雨水斗(管径De110).采用一根De110的PVC-U管收集三个雨水斗的雨水后统一排入雨水井.因此,本人向各位前辈请教,只装三个雨水斗和采用一根110mm的PVC-U管能否满足排水要求.如要变更,应该如何更改.很急很急!!!!!

各位前辈们:由于本人属于施工人员,现有广东珠海市的一间三层厂房屋面的面积为:18*31m=548平方.只装有三个雨水斗(管径De110).采用一根De110的PVC-U管收集三个雨水斗的雨水后统一排入雨水井.因此,本人向各位前辈请教,只装三个雨水斗和采用一根110mm的PVC-U管能否满足排水要求.如要变更,应该如何更改.很急很急!!!!!
免费打赏
linyinong
2006年09月14日 09:34:51
2楼
雨水斗和雨水立管都可根据雨水流量来选择。
回复
nick_wujq
2006年09月14日 14:02:49
3楼
装三个雨水斗可以满足,但只装一根立管就不够,改成三根立管下去会好一点,
回复
saerka_rock
2006年09月14日 14:41:07
4楼
改成三根立管下去会好得多……