剪力墙上部设抗震缝,地下室不设,计算模型怎么建?
maoqiuli8888
2012年02月12日 17:27:47
只看楼主

剪力墙上部设抗震缝,地下室不设,剪力墙间怎么连接?抗震缝15cm,上部缝两边主体能否按嵌固于地下室顶板,按单塔分别计算?

剪力墙上部设抗震缝,地下室不设,剪力墙间怎么连接?
抗震缝15cm,上部缝两边主体能否按嵌固于地下室顶板,按单塔分别计算?
免费打赏
无间道
2012年02月13日 21:11:14
2楼
很简单,把地上和地下分别计算就行了。
回复
leeqbbs
2012年02月13日 23:42:43
3楼



我也是这样处理的,计算基础地下室时组合起来计算就可以了,省得要输荷载。
回复
小小人物
2014年01月07日 22:33:49
4楼
无间道 发表于 2012-2-13 21:11 很简单,把地上和地下分别计算就行了。地下室跟一楼部分连接在一起,,分开算的话,结构的刚度就不一样了呀,,这个怎么考虑呢,我是分开算的,地下室也剖开建模的,,所以觉得不符合实际
回复
savionlee
2014年01月08日 09:03:50
5楼
一起建模 双塔
回复
一仰化碳
2014年01月08日 10:02:14
6楼
用多塔算用多塔算用多塔算