超滤膜元件数量的计算,该放多少余量呢
赵匡胤
赵匡胤 Lv.7
2006年09月14日 10:28:44
来自于水处理
只看楼主

一般根据超滤总产水量,膜通量,计算所需膜元件的数量,但是超滤要反洗,快冲(koch),维护性清洗(旭化成),这些自用水量加上他们所耗费的时间,超滤的总产水量应该比净产水量大不少,大家是怎样计算,放这点余量呢?

一般根据超滤总产水量,膜通量,计算所需膜元件的数量,但是超滤要反洗,快冲(koch),维护性清洗(旭化成),这些自用水量加上他们所耗费的时间,超滤的总产水量应该比净产水量大不少,大家是怎样计算,放这点余量呢?
免费打赏
kede-1
2006年09月14日 13:00:53
2楼
维护性清洗是间断性的,清洗时是停车时清洗的,反洗,快冲的时间比较短的,所以一般能有10%的余量也行了
回复
赵匡胤
2006年09月15日 11:20:25
3楼
技术手册里说要除去每天反洗,快冲的时间来计算每天真正产水的时间
要加上反洗等的水量来计算总产水量,需要这样吗?
回复
watertom
2006年09月15日 16:46:44
4楼


我觉得,所用的水量=生产用水+反洗用水,而膜实际产水的时间可能只有20hr(假定),故膜每小时正常运行产水量=所用水量 /20;
其实,主要还是一个膜通量的问题,如果不这样算膜的产水量,那么膜运行期间的通量就会大于计算用的通量值。唉,其实还是体现一个理论上的东西,即膜运行时水通量与浓差极化的关系。
回复
lindbergh_sh@co163
2006年09月16日 01:16:48
5楼
实际上超滤膜的膜通量也不是一个固定值,膜厂家提供的也是一个范围.而且反冲洗周期也是根据进水水质情况来定的,膜通量也是,如果水质比较好,设计膜的通量可以大一些.
回复
watertom
2006年09月16日 11:49:06
6楼


所以说,问题的根源还是超滤膜通量的问题,而这个最佳通量,却不得而知........
回复
oldcastle
2006年09月16日 14:43:25
7楼
LZ,我们可以讨论下这个问题。旭化成的MF膜药洗所用的时间比较长。您处理的是什么水?现在做到多大的通量。
我的QQ:534387535
回复
hhui96
2006年09月16日 17:53:40
8楼
小心点,手册上写的通量比实际小很多。
回复
lindbergh_sh@co163
2006年09月17日 00:05:14
9楼
所以说,每个厂家或者工程公司设计的超滤系统都有各自的经验考虑.
回复
youlingwangzi
2006年09月17日 21:41:37
10楼
去找一份Coch的超滤产品应用手册,上面的计算很详细.
但超滤膜的通量设计是很难确定的,不同的水质设计通量也不相同,最好有一些经验数据,如果没有最好先进行中试
回复
赵匡胤
2006年09月18日 09:09:09
11楼


好像技术手册是这样计算的,不过比较繁琐。
而膜通量是个弹性的数字,很多工程公司好像不是这样计算,而是通过选取较低的膜通量,从而选用较多的膜数量,而实际运行时候通量大于设计值,从而获得更多的总产水量。
回复

相关推荐

APP内打开