求教:20kVA箱变低压供电半径
zzzyyymmm123
2012年02月12日 22:29:42
只看楼主

工程为了给电缆隧道照明、通风提供电源,需要设置一台箱变。隧道长度大约是550米,为了省300米的分支电缆(YJV22-300), 我考虑把箱变设里在隧道的末端,但是老师傅说低压供电半径一般最长在300米左右。向各位专家求教,这种情形下箱变只能设置在隧道中间吗?[ 本帖最后由 zzzyyymmm123 于 2012-2-12 22:32 编辑 ]

工程为了给电缆隧道照明、通风提供电源,需要设置一台箱变。隧道长度大约是550米,为了省300米的分支电缆(YJV22-300), 我考虑把箱变设里在隧道的末端,但是老师傅说低压供电半径一般最长在300米左右。向各位专家求教,这种情形下箱变只能设置在隧道中间吗?

[ 本帖最后由 zzzyyymmm123 于 2012-2-12 22:32 编辑 ]
免费打赏
yyy0oo
2012年02月13日 11:30:11
2楼
最长最长300了,我们一般250米就增设变压器!