一台200的配变,上月超载使用,本月接近满载使用,高压进线配有25A熔丝的跌落式熔断器,低压出线配有400A熔断器,今天上午配变烧毁(内部绝缘击穿),同时发现一个150A的低压接触器烧毁,为何熔丝\熔断器没起到短路保护作用?
一台200的配变,上月超载使用,本月接近满载使用,高压进线配有25A熔丝的跌落式熔断器,低压出线配有400A熔断器,今天上午配变烧毁(内部绝缘击穿),同时发现一个150A的低压接触器烧毁,为何熔丝\熔断器没起到短路保护作用?
12楼
熔断器一般用做短路保护,不适合做过载保护.你是长期过载后,绝缘发热造成老化,引起的过热击穿.非常支持楼上的兄弟的意见.
回复
13楼
同意2楼和7楼的说法!
回复
14楼
明显是过载呀,熔断器只是起到短路保护的.强烈建议装一个断路器
回复
15楼
变压器内部短路(过载运行,导致绝缘老化,匝间、层间绝缘破坏、绕组短路),变压器烧毁。
油浸式变压器长期正常运行的负载能力是在70—80%额定容量的,长时间满负荷运行,变压器寿命都会急骤下降,至于超负荷,120%时,一般不能超过2小时。
如果负荷变动比较大,常需超负荷运行,建议使用耐高温B液变压器,或者选用更大容量变压器。
回复
16楼
总之两条:1变压器采购必须选用大厂家的变压器,2小厂的变压器容量最大只有实际容量的80%,所以千万不要过负荷,否则出了问题只有自己承担。
回复
17楼
给出条件,具体大家算一下,究竟保护多少。学习中
回复
18楼
长期过载,没有过载保护所致,另外熔断器也配得太大.
回复
19楼
按理说本月配变的负荷率在85%左右,已经处于正常运行了啊.
请问熔断器是适用于短路保护吗?会不会是熔断器在完全熔断前配变瞬间烧坏?
你变压器缺油了可能。
回复
20楼
赞同!!赞同!!建议安装热继作过载保护!!!
回复
21楼
赞同
学习中
回复