现在正在做一个学校,有一个体育馆,三面都有墙体,有一面是敞开直通室外。这样的体育馆如果考虑消防?补充:该体育馆类似于一个半地下的室内体育馆,三面为挡土墙,一面(左)有台阶直通室外,是否需要做喷淋,有何依据[ 本帖最后由 rinckey.521 于 2012-2-15 14:47 编辑 ]
现在正在做一个学校,有一个体育馆,三面都有墙体,有一面是敞开直通室外。
这样的体育馆如果考虑消防?
补充:该体育馆类似于一个半地下的室内体育馆,三面为挡土墙,一面(左)有台阶直通室外,是否需要做喷淋,有何依据
[
本帖最后由 rinckey.521 于 2012-2-15 14:47 编辑 ]
12楼
同意楼上意见
这个完全可以靠室外消火栓来保护啊
回复
13楼
谢谢你的热心解答,回复有点晚了不好意思,
这几天我咨询了好多人了,建规8.5.1第六条提到地下或者半地下的歌舞娱乐放映游艺场所(游泳池除外),需要做喷淋。这个体育馆类似于游艺场所,为人员密集场所。
而且这个球场上部也就是北面隔墙就是个车库,车库与该体育馆同标高,有喷淋系统。如果要做喷淋也比较方便。所以我还是决定做起,从防火角度肯讲“就高不就低”
另外就是消防审查方面,那些人员的水平有限,每个人对规范的理解都有一定的局限性。我们这里是消防一旦出问题,先罚款制度。为了我自身的安全,我不太想打这种擦边球。所以我决定做起喷淋。
回复
14楼
谢谢你的热心解答,回复有点晚了不好意思,
消火栓肯定是要做的,喷淋我也决定做起。
回复