7度水机组与-10度机组构造区别
guo060899
guo060899 Lv.4
2012年02月13日 12:15:24
来自于制冷技术
只看楼主

冷水机组与低温制冷机组(-10度)有哪些不同之处???

冷水机组与低温制冷机组(-10度)有哪些不同之处???
免费打赏
c112300
2012年02月14日 09:27:16
2楼
7度属于常温机型 -10属于低温机型
工艺上有很大的区别低温会加气液分离器,使蒸发器里的氟利昂完全蒸发,达到更好的效果。为完全蒸发的氟利昂在回到压缩机。希望能帮到你
http://www.bsjkr.com
回复
bbs_5ihvac
2012年02月14日 09:51:07
3楼



气液分离器在所有的热泵机组上都需要加的!不是低温的机组.

楼主要说明是低水温还是低环境温度,还是既是低水温又是低环境温度.系统设计不一样的哦.

给楼主介绍两本书:< 制冷手册>< 制冷应用手册>分别是爱默生与舒瑞普出的.

http://www.5ihvac.com/
回复
killzx99
2012年02月14日 10:18:49
4楼
变动不大
很多水机都是在你提到的双工况下运转的
靠调节下电子膨胀阀开度即可
主要应用在冰畜冷行业
回复
aimeeying
2012年02月14日 15:10:46
5楼
同意~~~~~~~~~~
回复
adingkgb
2012年02月14日 21:37:36
6楼
主要结构上区别是不大的
由于运行工况的不同,细节上相应的变化肯定是存在的(比如节流,控制,保护等方面都有不同)
另外,如果要维持同样的制冷量,-10度的机组实际上要比7度的机组来的大些

最根本的区别在于载冷剂:
7度的机组用水;而低温机组可用乙二醇水溶液作为载冷剂,也可用氯化钙、氯化钠水溶液(盐水)
回复
zhyankuaile
2012年02月14日 22:31:37
7楼
用途上不一样 -10摄氏度多用于设备冷却上面 小型的选用全封闭中温压缩机 大型选用半封闭压缩机 且不宜采用壳管式换热器 楼上说的节流,控制,保护有所不同 比较同意 节流的膨胀阀选型上肯定不一样 如果需要得到同样的制冷量 其-10摄氏度的机组肯定要大些 还有一个是用于空调 一个是用于制冷 用于制冷可以直接蒸发获取 也可以采用载冷剂
回复
dongbei5118
2012年02月15日 09:53:57
8楼
空调机和低温机的线圈绝缘耐温也不一样,空调工况和低温工况的每匹制冷量也不一样,低温的每匹制冷量小,节流阀也不一样
回复
freedom_55
2012年02月20日 14:38:16
9楼
回复
yzhchlan
2012年02月20日 21:15:09
10楼
还是6楼的版主回答的正确
主要是载冷剂不同
回复
蓝蓝的心
2012年02月22日 14:03:24
11楼
用途不同,制冷的工艺参数就不同,相应的制冷设计就不同,冷凝器、压缩机、膨胀阀、蒸发器等都有差别
回复

相关推荐

APP内打开