现在施工中的 等电位联结是否大多是与防雷接地共用的接地体,再就是在实际施工中往往将等电位就近从防雷引下线引来,或是直接从顶板/墙体钢筋上引过来(还是与防雷连上了的)。问题在于并没有像大多图集上的,由总等电位的干线到局部等电位的支线,这一样一极一极的单独敷设连接。?感觉 与防雷基本上算是一体的了
现在施工中的 等电位联结是否大多是与防雷接地共用的接地体,再就是在实际施工中往往将等电位就近从防雷引下线引来,或是直接从顶板/墙体钢筋上引过来(还是与防雷连上了的)。问题在于并没有像大多图集上的,由总等电位的干线到局部等电位的支线,这一样一极一极的单独敷设连接。?感觉 与防雷基本上算是一体的了
2楼
你好,我是成都力度科技开发有限公司的唐连君,我们公司是专业从事防雷接地产品的开发和生产,并能为客户提供一流的防雷接地方案,供其参考。
欢迎来电咨询 028-86529581/13908230675
公司网站:www.86529581.com
回复
3楼
同意,我现在所在工地的工程就是局部等电位箱直接和引下线连接的,我不能理解总等电位和局部等电位有何联系
回复
4楼
你所说的直接从结构钢筋引来的导体只是起到保护接地的作用,不属于总等电位连接的范畴。
总等电位连接是做在金属管道和电源进建筑物处,与水煤热气管、电源PE干线、结构钢筋相连。
如果你所说的是局部等电位连接,就更没有问题了,因为局部等电位在理论上不与接地干线连都是可以的,它保证的是局部所有导体的电气连通,跟接不接地没有直接关系。
回复
5楼
还有就是等电位接地不能直接从避雷引下线上连接,反而要离避雷引下线有一定距离。避免雷击时脉冲电流对电力系统的影响。