冷却塔回水管和冷却塔连接的时候要不要软接?
panzhengxiongwj
2006年09月14日 19:54:08
来自于中央空调
只看楼主

同上

同上
免费打赏
zc9186
2006年09月30日 09:56:20
22楼
也同意不设置。
冷却塔不会产生高频振动,装上了也没什么实际效果
除非回水管本身有高频振动,如果那样的话说明管道有问题了
回复
不莱梅的迪奥
2006年09月30日 10:04:46
23楼
有钱就装咯,反正也没什么害处
回复
xfj139
2006年09月30日 10:14:34
24楼
我从没考虑过冷却水管与冷却塔之间需要设置软连接的
回复
citywolf
2006年09月30日 10:58:32
25楼
没有。如有特殊要求例外。
回复
fujin_1983
2006年09月30日 17:09:23
26楼
感谢,学到了很多。
回复
kenmarsta
2006年10月01日 08:44:26
27楼
原来经常不用装的啊,我还以为都要接呢。真谢谢各位了。。
回复
ccp6090
2006年10月01日 11:11:00
28楼
我看了本地很多的工程,从未见过安装软接头的
回复
yyf19770826
2006年10月02日 09:10:37
29楼
我的观点是,所有设备与管道的连接处都要用软接;
软化水等小装置除外.
回复
chencheng12310
2006年10月04日 19:56:41
30楼
没必要装,任何东西并不是多多益善
回复
guxiaoli_1984
2006年10月05日 19:08:53
31楼
同意二楼的说法
回复

相关推荐

APP内打开