【规范依据】  1991年颁布《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》GB13013-1991,规定1992年3月1日实施。  1998年颁布《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499-1998,规定1999年4月1日实施。   2003年,国家建设部正式颁布使用三级钢筋的标准和规范(没找到相关资料,望网友帮忙收集)。【性能特点】  1.新Ⅲ级钢筋外形为月牙肋,表面有“3”的标志,含碳量与HRB335级钢筋相当,微合金含量除与HRB335级钢筋相同外,分别添加钒、铌、鈦等元素,因而强度有所提高,并保持有足够的塑性和良好的焊接性能,其屈服强度标准值为400N/mm2,设计值为360N/mm2,抗拉强度为570N/mm2,5倍标距的伸长率为14%,HRB335低2%,弯曲性能也基本与HRB335差不多。

【规范依据】
  1991年颁布《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》GB13013-1991,规定1992年3月1日实施。
  1998年颁布《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499-1998,规定1999年4月1日实施。 
  2003年,国家建设部正式颁布使用三级钢筋的标准和规范(没找到相关资料,望网友帮忙收集)。
【性能特点】
  1.新Ⅲ级钢筋外形为月牙肋,表面有“3”的标志,含碳量与HRB335级钢筋相当,微合金含量除与HRB335级钢筋相同外,分别添加钒、铌、鈦等元素,因而强度有所提高,并保持有足够的塑性和良好的焊接性能,其屈服强度标准值为400N/mm2,设计值为360N/mm2,抗拉强度为570N/mm2,5倍标距的伸长率为14%,HRB335低2%,弯曲性能也基本与HRB335差不多。
  2.新Ⅲ级钢与Ⅱ级钢筋的价差一般仅在100~200¥/每吨之间,主要用于大中型钢筋混凝土结构和高强混凝土结构构件中的受力钢筋,是我国今后钢筋混凝土结构构件受力钢筋用材最主要品种之一。
  3.Ⅲ级钢筋与Ⅱ级钢筋相比,其显著优势在于,能有效提高建筑的安全系数,改善混凝土施工质量,同时节约14%的钢筋用量,降低建筑成本。
【砼规依据】
  《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002中采用的新Ⅲ级钢(HRB400)是原《混凝土》规范中规定的Ⅲ级钢筋经过改进生产出来的品种。这种钢筋由于强度高,在以受拉为主的构件中,会使得裂缝开展得很大,因此《新规范》规定:对轴拉和小偏心受拉构件,HRB400级得钢筋抗拉强度取值只能按HRB335级得钢筋强度取用。在新《混凝土规范》中,没有专门针对新Ⅲ级钢给出规定,但是,新规范在有关构造措施上做了较大的改动,具体如下:
1.最小配筋率
与老规范不同,混凝土结构构件中纵向受力钢筋的最小配筋率为:
受压构件:全部纵向钢筋 max(0.006,0.09fc/fy);
一侧钢筋 0.002
弯构件、偏心受拉、轴心受拉一侧的受拉钢筋: max(0.002,0.45ft/fy)。
2.锚固长度
拉钢筋锚固长度充分利用钢筋受拉强度的锚固长度: la=alpha*fy*d/ft。alpha为锚固钢筋的外形系数;
设计时取用的受拉钢筋锚固长度:在la的基础上要考虑许多影响因素,如钢筋的直径、涂层钢筋、施工问题、混凝土保护层等等。
3.裂缝控制
控制等级仍然为三级,基本上与老规范的差不多。
【工程实例】
  北京苹果园四区9号住宅楼工程中运用,并被建设部列为三级钢筋推广运用示范工程。该住宅楼为地下2层、地上18层、局部21层的塔式高层住宅楼,建筑面积13689平方米,总高62米,住户144户。楼房抗震设防烈度为8度,抗震等级为Ⅱ级。三级钢筋被确定为主体钢筋,采用在墙箱基结构、上部墙体端柱、暗柱、连系梁中。由于三级钢筋的潜在性能好,使用中建筑面积含筋量由每平方米68.5公斤下降到57.1公斤,减少11.4公斤,与邻近相同楼型的10号楼相比,少用钢筋188.5吨,节材率达16%。根据《北京工程造价》等有关资料综合计算,仅此一项,9号楼就比10号楼降低了38万元的工程造价,约占结构工程造价的4-6%。
  2002年3月,9号住宅楼通过了建设部组织的技术鉴定,鉴定认为该工程完全达到、甚至优于设计标准。这为人们从概念到产品,从产品到实物,从实物到效益由浅入深的认识提供了依据。
【奖励细则】
1.跟贴提供Ⅲ级钢相关图片或工程实地图片者,奖励20~100。
2.跟贴提供Ⅲ级钢相关设计文件,节点详图者,奖励20~100。
3.跟贴介绍设计心得、经验、关键环节者,奖励10~50。
4.跟贴提供其它有价值的内容,酌情给予奖励。
【相关下载】
  《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》GB13013-1991
  《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499-1998   
f05cd35c7f28fd1d2e10.rar
484 KB
立即下载
免费打赏
jank215cn
2006年11月18日 14:45:03
32楼
偶是做施工的,,是不是在Ⅲ级钢(HRB400)受压部位不能有焊伤,否则容易脆断了。。求助各位???
回复
sunzhen75
2006年11月19日 20:35:11
33楼
真是好东西啊,找了好久,楼主真是太好了,谢谢楼主了,下下来要好好学习学习
回复
mayunjun
2006年11月20日 14:24:14
34楼
看看我对楼板构造配筋的分析,你就会理解用新三级钢的经济性了
回复
johnnylijiahong
2006年11月21日 11:06:53
35楼
谢谢搂住,我现在用的是:楼板我用的是三级刚劲,而梁和柱用的是二级钢筋,因为三级钢筋除了因为强度高而降低使用量,在价格差不多的情况下,可以降低造价,其实在楼板中还有一个更关键的作用,就是三级钢筋由于强度高,且比盘圆钢筋加工后容易保证在混凝土浇注 的时候保证负弯矩保护层厚度,这是板累构件最致命危险点。
回复
wuzehua
2006年11月21日 18:23:50
36楼
我是很少用三级钢的,板里有一级筋就可以啦 这样可以有效的控制裂缝

梁中一般都是用二级的,不过能用三级就更好了,可是我们这儿买不容易啊
回复
hyjwb
2006年11月27日 16:16:46
37楼
HRB400钢筋能否用作吊车梁的箍筋?
回复
jsydwt
2006年12月25日 23:05:22
38楼
板钢筋的选型也要从施工的角度考虑,板负筋容易踩塌!
回复
zhouzhendx@co163
2007年01月20日 10:14:25
39楼


有同感,上次到个工地上看到的,确实比一级钢强很多
回复
snake_dingo
2007年01月20日 11:23:09
40楼
前段时间刚做了个纯剪力墙结构(不是短肢),所有钢筋全部采用三级钢,个人感觉板的钢筋确实是省了,但像这样的结构,剪力墙和梁内仍用三级感觉有点浪费了,因为要是剪力墙布置的好,梁的配筋很小,而墙的配筋构造也足够了

但采用三级钢对裂缝和挠度影响较大,延性不如一级的好

我认为板用三级的比较省,至于梁,墙,柱是否用三级还要看具体的结构形式,还有就是如果二级和三级的混用的话,施工现场不知道能否区分开??这也是我那个工程全部采用三级钢的原因
回复
xhr-wk0017
2007年05月18日 19:46:23
41楼
衷心的感谢你们啊