给空调冷却塔补水的水泵采用工频泵还是变频泵?
liaoguoyong87
2012年02月13日 14:31:45
只看楼主

RT,现在做一个超高层办公楼,水泵房在负四层,冷却塔组在裙楼第六层,请问给冷却塔提供补水的水泵采用工频还是变频泵呢?如果是工频泵,是不是在冷却塔里面还要一个最高水位、一个最低水位来控制工频泵的启动?

RT,现在做一个超高层办公楼,水泵房在负四层,冷却塔组在裙楼第六层,请问给冷却塔提供补水的水泵采用工频还是变频泵呢?如果是工频泵,是不是在冷却塔里面还要一个最高水位、一个最低水位来控制工频泵的启动?
免费打赏
ditto163
2012年03月24日 21:47:45
2楼
应该是变频泵,水位一降就补水,