低区热水循环这样设减压阀行吗
jixiujuansc83
2012年02月13日 17:36:06
只看楼主

求教高层热水分区,高低区热水循环这样设减压阀行么?

求教高层热水分区,高低区热水循环这样设减压阀行么?

未命名1.jpg

免费打赏
jixiujuansc83
2012年02月13日 17:38:48
2楼
在线等

[ 本帖最后由 jixiujuansc83 于 2012-2-14 09:31 编辑 ]
回复
jixiujuansc83
2012年02月14日 08:54:12
3楼
没人知道么?
回复
andywinds
2012年02月14日 09:06:37
4楼
貌似看不到大图。。。
回复
jixiujuansc83
2012年02月14日 09:26:19
5楼
现在能看见了吧?

[ 本帖最后由 jixiujuansc83 于 2012-2-14 09:31 编辑 ]
回复
wxm81586928
2012年02月14日 10:08:12
6楼
看不到图,一般同给水分区
回复
lixy5618
2012年02月14日 11:19:11
7楼
各分区的热循环泵单独配置,因为每个分区水头损失不同
回复
korterry
2012年02月15日 14:51:40
8楼
不行的,这样低区回不去水的!
回复
tanyan
2012年02月15日 15:57:45
9楼
不行,参考给排水技术措施
回复
zjlhcyj
2012年02月15日 18:34:58
10楼
不行
回复
shigno
2012年02月15日 20:28:33
11楼
《技术措施》上典型的错误例子