给水管全部墙内安装?
ftcjz
ftcjz Lv.2
2004年02月01日 15:06:32
只看楼主

听从徐州来的结构同事讲,他们院设计建筑内给水管全都墙内暗装,包括采暖管,可能吗?如何处理?

听从徐州来的结构同事讲,他们院设计建筑内给水管全都墙内暗装,包括采暖管,可能吗?如何处理?
免费打赏
homing
2004年02月01日 15:22:25
2楼
不行,因为规范上所说的暗装是指设有管道井、而将管子设于管道井里。且管道墙内暗装也有一定的长度要求!
此外,采暖管不能暗装在墙内,它的热胀冷缩对建筑有一定的结构影响
回复
xiaomim2003
2004年02月01日 17:06:30
3楼
安装图集(99S304)上的给水管道都是暗装,可我们这绝大部分明装。
回复
wangzixuan205249
2004年02月01日 22:44:08
4楼
homing 说的没错!


回复
ll-327
2004年02月02日 08:04:50
5楼
有可能,在墙上预留沟槽。
回复
hyingno1
2004年02月02日 08:41:40
6楼
homing说的对,如果真要这样做,可以先征求一下搞结构的工程师,看到底对结构的影响有多大!这样更保险一点!
回复
2000lzx
2004年02月02日 10:36:54
7楼
再墙内会不会冻管子啊?应该不会吧!渗漏怎么办?管子防腐要求有限制吗?
我不清楚,随便问问.
回复
1213
2004年02月02日 12:16:37
8楼
我做的住宅从96年开始都是暗装,包括政府实施的旧城改造项目,老百姓挺欢迎的,还没有出现什么问题!
回复
wuji354
2004年02月02日 16:18:04
9楼
我现在一家家装公司从事给排水工作,我们公司目前实用的铜管道全部暗装,根据的是铜管安装的国家相关规范,也没有听说有没有专门关于管道暗装的相关规范,有哪为知道,请教了!
回复
gyfen
2004年02月02日 17:16:03
10楼
给水管暗装完全是没问题,除了立管(砖墙包封),其实都是墙内暗装!
回复
nnii123
2007年07月20日 22:20:20
11楼
如果维修的话,墙不是保不住了?
回复

相关推荐

APP内打开