设计土壤源热泵时候的几个疑问
youwei_hi
youwei_hi Lv.4
2006年09月15日 16:17:15
来自于热泵工程
只看楼主

工程概况:公建400m2,高度8m,冷热源选用土壤源热泵,经计算,冷负荷50KW,流量8.6m3/h,冷冻水系统阻力12m,冷却水系统阻力10m。厂家选用设备:热泵制冷量71.5KW,冷冻水系统流量12.3m3/h,冷却水系统流量17.4m3/h;冷冻水泵和冷冻水泵流量23m3/h,扬程28m。现有疑问1.热泵机组选的大;2.机组冷却水和冷冻水流量不一样;2.冷冻水泵和冷冻水泵的流量和扬程也选的大,而且和热泵机组不配套。就上面问题问过厂家,他们的技术人员也回答不出来,只是说以前就这样设计。另有一个相似建筑已经上述设计竣工使用,一直没有机会去看看。现在向各位前辈请教此方案的合理性。

2006年09月16日 14:56:16
2楼
冷却水的流量应该大,因为机器产生的热量也由冷却水带走,
回复
wynf3
2006年09月16日 16:06:02
3楼
问题1回答:若该工程在北方,以采暖为主的工况,地下换热器采用-4-0度供回水,热泵主机制热量衰减86%,由于只热量在100kw以下的热泵,制冷量和制热量相当,因此热泵制热量为71.5*0.86=61.49kw,因此主机不大。若该工程在南方确实选型大了。
问题2回答:同二楼
问题3回答:厂家是以热泵制冷、制热选的水泵;你是根据负荷选的。我们都知道,热泵出力大于负荷,所以你觉得他的水泵大了。
回复
youwei_hi
2006年09月24日 17:06:10
4楼
谢谢楼上两位的回答,但是还有问题没有明白,希望明白人指路。
1.本工程在华北地区,查了地下水温度,冬季在10~15度,再查样本,地下换热器冬季供回水3/8度,夏季供回水35/30度,没有提到衰减问题,而且,冬季热负荷相对夏季冷负荷也有衰减,所以感觉还是厂家为卖大容量设备才选这么大的机器的,当然机器选大了,保险系数高,对设计的风险也小了:)
2.原因是知道了,但是如何量化计算那?
3.还是不很明白,呵呵!我觉得水泵流量可以按照机组选,扬程还是按照计算的结果选。
回复
wenlanroom
2006年10月09日 08:35:33
5楼
两循环水泵15-20就行,如果打井数量足够,那么机组大了一个型号,冬季地下温度在10~15度,(打井数量足够)换出来的水温应该在2-5度的,机组衰减不会大于90%。
回复
wenlanroom
2006年10月09日 08:37:12
6楼
不知负荷考虑同时使用系数没
回复
youwei_hi
2006年10月12日 15:37:36
7楼
回答楼上的:)最终选择水泵:流量19.1t/h,扬程15m(考虑到冷却水泵和冷冻水泵一共选三台,互为备用,所以选大了,差的也不多,应该还可以吧.该建筑为公建,而且面积较小,所以没有考虑同时使用系数.另:一般大家都怎么确定打井的深度和打井的口数?施工的说每米按55W,打个100米,共打了11口井.
回复
youwei_hi
2006年10月12日 15:38:01
8楼
回答楼上的:)最终选择水泵:流量19.1t/h,扬程15m(考虑到冷却水泵和冷冻水泵一共选三台,互为备用,所以选大了,差的也不多,应该还可以吧.该建筑为公建,而且面积较小,所以没有考虑同时使用系数.另:一般大家都怎么确定打井的深度和打井的口数?施工的说每米按55W,打个100米,共打了11口井.
回复

相关推荐

APP内打开