请教:消防自喷问题,地下室为商场,地上为四层沿街房,喷淋怎莫设置?
lgd_wf
lgd_wf Lv.2
2004年02月02日 23:00:51
只看楼主

本人新接了一个活,共5万平方,地下室为商场,12000平方,地上为四层单间的沿街房,喷淋怎莫设置?我的方案是:地下室及地上沿街房均加设自动喷淋,你们觉得如何?请教,清尽快答复!谢谢

本人新接了一个活,共5万平方,地下室为商场,12000平方,地上为四层单间的沿街房,喷淋怎莫设置?我的方案是:地下室及地上沿街房均加设自动喷淋,你们觉得如何?请教,清尽快答复!谢谢
免费打赏
lgd_wf
2004年02月09日 23:59:03
12楼
有人吗?
回复
homing
2004年02月10日 08:58:28
13楼
地下室肯定是要设自动喷淋的!
回复
homing
2004年02月10日 08:59:07
14楼
对于楼上四层,根据你的所述,每层建筑面积都超过3000平米,但是上部又分成单间且每间面积都小于100平米,这样的话,单间就不用设置了,不过走廊应该加设自动喷林!
回复
static
2004年02月10日 09:47:01
15楼
楼上应该设。对消防来讲,考虑的是最不利情况。因为你不能排除某款买下全部网点改建商场的可能。
回复
static
2004年02月10日 09:49:02
16楼
为求保险起见,你可以先咨询当地消防审批部门的意见
回复
liangfp
2004年02月10日 10:49:07
17楼
按建规:第8.7.1条,五、每层面积超过3000 m2或建筑面积超过9000 m2的百货商场、展览大厅;六、设有空气调节系统的旅馆和综合办公楼内的走道、办公室、餐厅、商店、库房和无楼层服务员的客房;地上为四层沿街商业房肯定要设喷淋。