本人现在做一多层商业框架结构,四层,其中一、二层错层面积很大,而且是错层的高差也不一样:约1/3在楼层上,约1/3错层900,约1/3错层1500。 计算该如何处理?如果错层处单独建标准层,那一、二层分别要变成三个标准层,即原四层结构变成8层标准层,这样结构周期和位移等参数计算结构正确吗?如假定刚性楼板肯定不合理,计算的周期和位移比也没有参考价值。 本人是通过调节点高差和梁柱顶标高等全在一层来体现错层关系,这样建有四个结构标准层,对计算结构分析,感觉很合理。不知高人如何处理?
抗规上没有对多层错层框架结构做说明,错层处KZ抗震等级需要提高一级吗?
32楼
想问一下 如果是剪力墙结构错层 错层处的墙厚至少是250厚么?还是做成200厚的
回复
33楼
如果错的高度不多,小于900的话,一般还是就按一层来建,按错层建位移比不容易算过
回复
34楼
错层分层建模,降梁顶标高和节点标高。
[url=http://www.tstmr.com/display.asp?UserID=11954][IMG]http://www.tstmr.com/1.jpg[/IMG][/URL]
回复
35楼
个人觉得还是分层建模比较好!
回复
36楼
多层框架抗震规范没有明确要求提高抗震等级.,薄弱层应指定,.按理应提高抗震等级
回复
37楼
在图集11G329-1第8-1页有带错层结构构造做法,在计算时由于错层的大小和面积不一,有些柱可能形成了超短柱,在设计时应特别注意,其轴压比应进行适当降低,一般降低0.1~0.15,其柱的抗剪应加强,当采用不同标准层输入时应注意其余非错层柱的计算长度系数是否正确。
回复
38楼
很不错的图纸资料,楼主辛苦了,希望以后能上传更多好的图纸,供大家学习。
回复
39楼
回复
40楼
多谢分享,以后用到就轻松了
回复