电制冷机组应怎样考虑保温区域?
huym
huym Lv.6
2006年09月15日 21:55:13
来自于制冷技术
只看楼主

好久没有发过新帖子了。近期看到有几个帖子提到了制冷机组保温区域的问题,我觉得这是一个好话题,想集中一下。各位网友多多发言。

好久没有发过新帖子了。近期看到有几个帖子提到了制冷机组保温区域的问题,我觉得这是一个好话题,想集中一下。各位网友多多发言。
免费打赏
huym
2006年09月15日 22:01:07
2楼
除了我们常见的低温区要保温外,我希望大家把讨论点集中在平时大家认为不需要保温的区域:
1。压缩机油箱需要保温吗?
2。压缩机接线盒需要保温吗?
3。压缩机排气段需要保温吗?
4。油分离器需要保温吗?
5。冷凝器需要保温吗?
6。启动柜需要保温吗?
回复
nitsu
2006年09月15日 23:53:09
3楼
先来抛砖一块:
2:压缩机接线盒是否需要保温?
我遇到一台莱富康螺杆压缩机的主机。设计工况是出水5度,回水10度,(但实测回水12度)!在机组运行了一个礼拜后!压缩机挂了!检查原因时发现接线盒内有水!排除人为故意做手脚的可能性后!观察同机房内的相同工况机组!发现压缩机低压回气部分严重结露!打开接线盒发现里边存在凝结露水!
分析原因:A:机组进出水温差较设计温差大!冷冻水流量偏小!导致回气过热度较正常小(系统节流采用热力膨胀阀!干式蒸发器)!但影响不是太大!并非绝对故障原因!
B:机房内因在试运行阶段!房间内地面经常有水!导致房间内湿度大!露点温度升高!
C:压缩机设计接线盒位置靠低温段太近!受回气温度影响比较明显!
解决办法:接线盒底部做保温!裸露接线柱用中性硅酮胶做防水处理!
所以说压缩机接线盒做保温是有道理的!具体要看主机运行工况和结构设计!
回复
峰哥
2006年09月21日 16:47:36
4楼
1。压缩机油箱不需要保温
2。压缩机接线盒需要保温吗? 不清楚!
3。压缩机排气段不需要保温
4。油分离器不需要保温
5。冷凝器不需要保温
6。启动柜需要保温吗?不清楚
回复
yhb681228
2006年09月21日 20:27:39
5楼
不太清楚
回复
暖通新能源
2006年09月22日 10:05:28
6楼
压缩机的高温部分一般不加保温层!!
冷凝器侧  是不需要保温的
应该增加它的冷凝效果!
回复
dlyhh
2006年09月22日 18:04:48
7楼
压缩机油箱最好保温,以防制冷剂溶解其中,再则可以减少加热时间;冷凝器最好也保温,可以减少机房空调设备的负荷。个人观点
回复
anjianzh
2006年09月22日 21:50:03
8楼
我认为压缩机的高温部分不加保温层
由于临界绝缘半径的原因
回复
nitsu
2006年09月22日 22:33:33
9楼
保温的作用就是维持物体原来温度!减少环境温度与之传热互相影响!所以从这个概念上来说!凡与环境温度存在温差的地方都应该做保温!只不过看作用与投资是否合算!
冷凝器我个人看法:普通意义上的冷水机组的水冷冷凝器,上边为排气进口未被冷却液化的部分,温度高于环境温度,与环境热传递的结果是房间内的到热量!
房间如果是密闭的空调机房!肯定增大了房间的热负荷!虽然冷凝器相对得到了冷却!但热量还是通过机房空调二次做工,把热量排放在室外!
如果房间是敞开的!通风良好,而且是采用远程控制,即操作人员基本不在机房工作!不保温也没关系!但冷凝器从房间得到的冷却相对于整个冷负荷来说是少之又少!
如果是并联低温冷冻机组,考虑到部分负荷运行时,冷凝器温度会降至很低,可能结露,所以应该保温!
所以冷凝器是否需要保温,主要看投资与使用场合!如果不考虑成本的话,冷凝器做保温是没问题的!
回复
palapala025
2006年10月18日 18:22:29
10楼
1。压缩机油箱需要保温吗?
2。压缩机接线盒需要保温吗?
3。压缩机排气段需要保温吗?
4。油分离器需要保温吗?
5。冷凝器需要保温吗?
6。启动柜需要保温吗?
上述问题很好,一般在设计时关注度较低。我认为决定是否保温要考虑几个因素:
1、机组是全年多工况运行还是只是夏、冬季运行?
2、机组安装的机房空气参数条件?(前面有人谈到过这个因素):地上、地下(还要注意:洞库还是地下室)、室内、室外?
3、机房内通风散热的条件好坏。
4、机组使用的当地纬度(可以在第2条中一并考虑)。
5、机组使用的工况(常温、中温、还是低温)?
回复
vanlog
2006年10月19日 16:50:54
11楼
压缩机油箱保温的我还没见过;
压缩机排气段保温的也没印象,但压缩机排气阀门后的管道保温的并不少见比如数据机房的精密空调,机房精密空调压缩机和蒸发器都在空调区域内,冷凝器在室外,为减少排气段增加室内负荷避免制冷剂过冷,保温还是很必要的。中央空调和冷冻冷藏的机组都集中设置在机房内,有通风机辅助散热,排气管段的保温就没有必要了。
接线盒的保温:开启式是没有这个问题的。全封闭式的电机和半封闭式要视现场情况而定,前面几位讲得不错。
油分离器的保温我不赞同。
北方的冷凝器看情况保温还是可能的。