高压配电屏及广州顺德变压器厂变压器询价
yangcaifang
2006年09月15日 22:28:44
来自于变压器
只看楼主

请赐教:设有2台1250KVA的配电房的高压配电屏及广州顺德变压器厂变压器询价

请赐教:设有2台1250KVA的配电房的高压配电屏及广州顺德变压器厂变压器询价
免费打赏
shaofuqiang1958
2006年09月15日 22:46:55
2楼
10KV出线柜的型号为何种?变压器的型号是何种?是干变吗?
回复
yangcaifang
2006年09月16日 13:50:45
3楼
不好意思,不知道型号,能否告知各个不同型号的价格,变压器为SC10干式变压器,非常感谢!1!
回复
lanxing108
2006年09月16日 16:05:59
4楼


兄弟,是不是搞错了,好像我们公司不叫广州顺德变压器厂,难道还有一个顺德变压器厂????

顺德特种变压器厂 现更名为 顺特电气有限公司, 是国内著名的干变厂。

至于价格,要有明确的意向,不然问不到实价的,这边报价还挺严的。呵呵!
回复
lanxing108
2006年09月16日 16:10:21
5楼
至于顺德特种变压器厂,顾名思义,当然在顺德, 佛山顺德。
回复
shaofuqiang1958
2006年09月16日 16:47:36
6楼
现在一般用SCB9 SCB10.配电屏的型号没说开关也没说.
回复
yangcaifang
2006年09月16日 21:36:27
7楼
Sorry,我是新手,开关为VS1-25\1OOO,配电屏型号没选,可否建议?感激不尽!!!!
回复
yangcaifang
2006年09月16日 21:44:21
8楼
高压配电系统见图
回复
hys_nc
2006年09月17日 13:10:50
9楼
看了高压系统图,有几个问题需要考虑!
1,高压是一用一备吧,如果两路高压都是从供电公司引来的话,那么有一路高压失电,另一路高压投上就没有计量了!
这个系统图供电公司肯定通不过!如果其中其中一路高压是你们自己单位提供,不存在计量的问题,倒还可以!也就不存在下面的问题!

2.如果两路高压都是从供电公司引来,就没有必要装两台PE柜,这样去掉AH01和AH07之间的联接的高压电缆,将AH01和AHO2的高压母线连通即可!
回复
yangcaifang
2006年09月17日 22:07:47
10楼
谢谢指教,受益匪浅,能否再帮我估价,不胜感激
回复