关于500T/D(生活污水)小工程的继续发问
moonernt
moonernt Lv.3
2012年02月15日 10:37:06
来自于水处理
只看楼主

设计进水水质        单位:mg/L污染物名称 BOD5 CODCr SS TN NH3N TP PH取值范围 150 250 260 35 30 3.5 6~8 处理站设计出水水质 单位:mg/L污染物名称 BOD5 CODCr SS TN NH3N TP PH取值范围 20 40 20 20 8 0.5 6~8工艺定下来 水解酸化+接触氧化+化学除磷+斜管沉淀池~~~水解酸化:停留时间4小时,想问的是:池子里加了搅拌机,是不是就不需要再纠结布水方式了?大一些的工程好像多采用穿孔管多点布水。

设计进水水质        单位:mg/L
污染物名称 BOD5 CODCr SS TN NH3N TP PH
取值范围 150 250 260 35 30 3.5 6~8

处理站设计出水水质 单位:mg/L
污染物名称 BOD5 CODCr SS TN NH3N TP PH
取值范围 20 40 20 20 8 0.5 6~8


工艺定下来 水解酸化+接触氧化+化学除磷+斜管沉淀池~~~
水解酸化:停留时间4小时,想问的是:池子里加了搅拌机,是不是就不需要再纠结布水方式了?大一些的工程好像多采用穿孔管多点布水。
接触氧化:停留时间8小时
混凝池:主要作用化学除磷,想请教的是混凝剂加在管道混合器里有用吗?会不会有堵塞的情况。然后后面加一个混合反应池,叶轮慢速搅拌,停留时间20min,混合反应池上进下出,直接进斜管沉淀池,不知道我这样设计和不合理。我看手册上要求什么,先快搅,后慢搅,对于这种小工程,着实有点麻烦啊,因为池子很小,不大可能再加隔板,加两台转速不同的搅拌机吧,不知道我这样认为正不正确。
斜管沉淀池:停留时间2小时,不知道和竖流式哪个效果好?
免费打赏
moonernt
2012年02月16日 16:07:01
12楼

溶解氧准备控制在0.5以下,采用潜水搅拌。
回复
neptune282
2012年02月17日 11:09:59
13楼
混凝池停留时间设计的有些长了,除磷药剂与污水混合搅拌后8分钟完全成泥,过长停留时间容易导致混凝池内积泥,建议设计在10~15分钟
回复
jzhang1982
2012年02月18日 11:04:45
14楼

有道理啊 值得好好研究。特别是“沉淀池的布水,可以采用直径较粗的碳钢管或者ABS管,开孔向下45度角交错开,注意别冲击沉淀的污泥就行,补水管距离池底0.5米,布水管道下面还要设置排泥管道的”,专家级的!
回复
moonernt
2012年02月20日 11:21:45
15楼

我是怕再小就不好装搅拌机了~~~500T/d的~~~池子实在太小了~~~
回复
画洁
2012年02月23日 09:57:03
16楼
BOD、COD不算高,可以不用水解酸化,为什么没有过滤池,是不是没写完啊?
请教!
回复
moonernt
2012年02月27日 17:49:25
17楼
原先是想看看出水效果,再决定是否加个活性炭滤罐~~~工程太小,很多东西不好办~
回复
will-en
2012年02月27日 19:33:20
18楼
借楼主的一亩三分地提个问题:
斜管沉淀池的水力负荷取多少?这个是经验值?还是计算出来的!!
回复
moonernt
2012年03月01日 16:30:06
19楼
这个问题很纠结的~~~书上什么样的说法都有,有按平流式两倍设计的,也有说9-11的~~~我觉得还是负荷小点稳当,我一般取不超过2。
回复
qiyujiang
2012年03月05日 12:52:30
20楼
水解酸化池不用考虑布水
不建议用斜管沉淀池,斜管容易老化,建议用斜板。
沉淀池考虑污泥回流到水解酸化池和接触氧化池。
真的有必要进行化学除磷?????
回复

相关推荐

APP内打开