如题所示,室内管道埋地深度一般是多少呢?另外,有规范写到埋地管道不宜超过DN25,那请问在实际施工中有超过的吗?
如题所示,室内管道埋地深度一般是多少呢?
另外,有规范写到埋地管道不宜超过DN25,那请问在实际施工中有超过的吗?
2楼
希望各位大哥多多指教啦。。小弟实在急于解决。。
回复
3楼
一般做在建筑面层里 建筑面层一般只有50mm左右,你自己看着办。
回复
4楼
回复
5楼
不宜,即可以超一点点
回复
6楼
不明白楼主意思,室内管路是排水还是给水管路,如果是排水则需要和室外排水结合起来定,需要考虑坡度及室外排水管的标高,如果是给水,属有压管道,只要覆盖层达到一定防护强度要求即可,例如管上有2-3公分的混凝土层即可。
回复
7楼
不宜超过DN25,那是指楼面混泥土板内,楼面混泥土内埋管不宜超过板面厚度的三分之一
回复
8楼
回复
9楼
室内给水管,几乎很少有埋地的,一般都是安装,沿墙壁(内嵌)敷设。如果是排水管的话,那就要看建筑的层数了,低层建筑一般再1.5米左右,具体要看首层或者最底层排水横支管与立管连接处至立管管底(也就是排出管,也叫排水横干管)之间的距离,例如13~19层的建筑,上述距离不小于3.0米,如果距离无法满足,那么首层或者最底层的排水横支管就要单独接出去,主要是避免上面楼层排水立管中的污水从高处下落到立管底部后,高速动能转化成势能时,可能会把最底层的卫生器具的水封给破坏了,甚至出现污水外冒等现场。具体可参阅建筑给水排水P100页的相关说明,或者参考建水规范。
回复
10楼
你的室内埋地是给水还是排水,是土壤还是混凝土;在混凝土中给水埋地要考虑管材符合要求、另外考虑保护层(常规做法先留槽);排水埋地楼层采用同层排水可以解决;回答满意吗?
回复
11楼
不懂什么意思,题目不清楚
回复