如上图技术要求:1.当变压器供电负荷达到500A时,要提供信号给发电机起动,分掉F2母联开关,合闸F3开关。意思是重负荷的时候变压器单独为负荷开关1和2供电,而发电机单独为负荷开关3和4供电.2.由于已经分开双回路单独供电,当负荷开关1~4回路的总电流下降到350A时要关闭发电机,分开F3开关,重合F2开关,由变压器独立供电。我现在最难解决的是在市电和发电独立供电的时候用什么方式得到负荷1~4的总电流来判断发电机停机!
如上图
技术要求:
1.当变压器供电负荷达到500A时,要提供信号给发电机起动,分掉F2母联开关,合闸F3开关。意思是重负荷的时候变压器单独为负荷开关1和2供电,而发电机单独为负荷开关3和4供电.
2.由于已经分开双回路单独供电,当负荷开关1~4回路的总电流下降到350A时要关闭发电机,分开F3开关,重合F2开关,由变压器独立供电。
我现在最难解决的是在市电和发电独立供电的时候用什么方式得到负荷1~4的总电流来判断发电机停机!
求解决方案,谢谢大家
[
本帖最后由 abb049639 于 2012-2-15 20:26 编辑 ]
2楼
发电机停机如何做到?
跳开关很容易,电流检测也容易,用继电器组个逻辑也容易。
给你个切换逻辑(二次图)吧:
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-2-15 19:41 编辑 ]
回复
3楼
不知道期待高手回答,好学习一下
回复
4楼
最好用PLC做电流检测,做逻辑判断,比较合理!
回复
5楼
用微保单元比较可靠。
回复
6楼
你的图应该有问题吧?你图纸上面的电流取样装在那一段母排呢?能独立供电时能否检测得到负载1~4的总电流呢?
回复
7楼
是的,但不想用PLC的电流模块,因为客户想自主设定电流的大小
回复
8楼
不要PLC,难道用户想用电流继电器(而且是一个)来整定4个回路的电流和?
应该是无法实现。如果采用CT二次直接并联,由于负载1、2和负载3、4的电源不一样,电流的相角和频率都不一样,叠加起来的值不是我们想要的值!
回复
9楼
有想过这个问题,难道就除了PLC就不没有其他方法能做到电流叠加?
回复
10楼
请问变压器容量和发电机容量分别是多少?
回复
11楼
图有问题?“当变压器供电负荷达到500A时,要提供信号给发电机起动”没问题吧?
“当负荷开关1~4回路的总电流下降到350A时要关闭发电机”能不能变通一下?
把负载3、负载4的电流从350A中减去?只要变压器能带的数据就切回变压器?
为什么很简单的事,非要搞复杂?
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-2-17 11:53 编辑 ]
回复