(求助)双回路智能供电问题求帮助
abb049639
abb049639 Lv.4
2012年02月15日 16:58:23
只看楼主

如上图技术要求:1.当变压器供电负荷达到500A时,要提供信号给发电机起动,分掉F2母联开关,合闸F3开关。意思是重负荷的时候变压器单独为负荷开关1和2供电,而发电机单独为负荷开关3和4供电.2.由于已经分开双回路单独供电,当负荷开关1~4回路的总电流下降到350A时要关闭发电机,分开F3开关,重合F2开关,由变压器独立供电。我现在最难解决的是在市电和发电独立供电的时候用什么方式得到负荷1~4的总电流来判断发电机停机!

QQ截图20120215164726.jpg

如上图

技术要求:
1.当变压器供电负荷达到500A时,要提供信号给发电机起动,分掉F2母联开关,合闸F3开关。意思是重负荷的时候变压器单独为负荷开关1和2供电,而发电机单独为负荷开关3和4供电.
2.由于已经分开双回路单独供电,当负荷开关1~4回路的总电流下降到350A时要关闭发电机,分开F3开关,重合F2开关,由变压器独立供电。

我现在最难解决的是在市电和发电独立供电的时候用什么方式得到负荷1~4的总电流来判断发电机停机!

求解决方案,谢谢大家

[ 本帖最后由 abb049639 于 2012-2-15 20:26 编辑 ]

QQ截图20120215164726.jpg

免费打赏
zzhspeed
2012年02月17日 12:02:57
12楼
是不是说,1+2和3+4都有可能很大,超过350A
回复
zzhspeed
2012年02月17日 13:01:04
13楼
能不能用温度的方法,两边互感器分别串个小电阻绑在一起发热,然后再绑个温度控制器上去变送信号。经过实验并确定‘电流-温度’曲线后就可以自行调整。不需要很精确。
物理原理是当无法进行电流累加时变换成温度即可实现累加。
突发奇想哈
回复
晶开儿心
2012年02月17日 14:52:37
14楼
天书啊,哎,
回复
abb049639
2012年02月17日 16:33:26
15楼

变压器和发电机的容量都是315KVA
回复
abb049639
2012年02月17日 16:41:18
16楼

对,没错
回复
abb049639
2012年02月17日 16:44:50
17楼

再说如果电阻开路了怎么半?冬天和夏天怎么半?
回复
abb049639
2012年02月17日 16:50:06
18楼

减?怎么减?按你所说的投入发电机以后市电降到350时关闭,那如果市电降到100A,而发电的负荷是400A,那你又切到市电运行,有用吗?你根本没想清楚问题的所在。
回复
zzhspeed
2012年02月17日 17:38:34
19楼

接头做好点避免开路,这个不是主要的问题所在。
冬天和夏天是个问题,我也考虑了,所以才说不能要求太精确,只能取个大概值,比如误差区间在320A~380A之间,要求不能太严格。好在变电所环境通常比较稳定,尤其是设备本身都有发热所以柜内环境温度冬夏差别不很大,自然会减少误差。
再有个办法就是将两边的交流信号进行整流,变成恒稳直流,再做电路进行叠加,也可以取到信号,这就是用到电子电路的一些做法了。
回复
lnhldlwj
2012年02月17日 20:59:25
20楼
感觉问题比较麻烦,是否可以考虑用智能仪表控制,可能线路要复杂一些。应该考虑清楚且保证安全。
回复
lnhldlwj
2012年02月17日 21:01:06
21楼
用智能仪表检测变压器的电流并发出控制信号,控制F2、F3的合闸和分闸。