如上图技术要求:1.当变压器供电负荷达到500A时,要提供信号给发电机起动,分掉F2母联开关,合闸F3开关。意思是重负荷的时候变压器单独为负荷开关1和2供电,而发电机单独为负荷开关3和4供电.2.由于已经分开双回路单独供电,当负荷开关1~4回路的总电流下降到350A时要关闭发电机,分开F3开关,重合F2开关,由变压器独立供电。我现在最难解决的是在市电和发电独立供电的时候用什么方式得到负荷1~4的总电流来判断发电机停机!
如上图
技术要求:
1.当变压器供电负荷达到500A时,要提供信号给发电机起动,分掉F2母联开关,合闸F3开关。意思是重负荷的时候变压器单独为负荷开关1和2供电,而发电机单独为负荷开关3和4供电.
2.由于已经分开双回路单独供电,当负荷开关1~4回路的总电流下降到350A时要关闭发电机,分开F3开关,重合F2开关,由变压器独立供电。
我现在最难解决的是在市电和发电独立供电的时候用什么方式得到负荷1~4的总电流来判断发电机停机!
求解决方案,谢谢大家
[
本帖最后由 abb049639 于 2012-2-15 20:26 编辑 ]
22楼
不同的电源能叠加吗?
回复
23楼
智能仪表?有没有具体的型号?
回复
24楼
如果单纯是检测变压器电流的话,可怕不行!
比如变压器负载下降到150A,而发电的负载在350A,那停止了发电机不合理,因为总负荷还在500A没变过
回复
25楼
“如果市电降到100A,而发电的负荷是400A,那你又切到市电运行”?!
那是什么原因会造成这种结果?是负荷所接位置不合理!就应该调整负载所接的开关。
因为你是想在负荷小时用市电,那么,长时间用的负荷就应该接到市电的母线上去。
回复
26楼
可以选择三块智能仪表,其中两块是一样的,分别检测市电、发电的电流,两个电流以变送方式由仪表输出,这两路输出接到另一块智能仪表上,这块智能仪表具有两路测量值相加的功能,,例如:两块变送输出都是0-5V,相加后会得到0-10V的值。实际到不了,5V即为500A,第三块表即可实现你的要求。前两块表选择电流表,第三块选择压差或温差控制表,为保安全,建议选择质量可靠的仪表。
回复
27楼
问一下厂家,看他们能解决不
回复
28楼
可以两路相加的仪表,有这种产品么?
回复
29楼
都已经整成直流了,当然可以叠加啦。你说两节5号电池能叠加不!
回复
30楼
给你个电路图,你一看就明白了,很简单。
回复