高压电机内引线绝缘破了,C相母线弧光接地
ww-2004-ww
ww-2004-ww Lv.5
2012年02月15日 19:07:28
来自于工地图片
只看楼主

高压电机内引线绝缘破了,引起C相母线弧光接地。

高压电机内引线绝缘破了,引起C相母线弧光接地。

IMG_20120215_102611.jpg

免费打赏
flylovemore
2012年02月16日 20:10:08
12楼
高压不懂
说详细点让小生学习学习
回复
raclr
2012年02月16日 21:31:23
13楼
很是危险啊 破损没炸开啊
回复
hy514680456
2012年02月16日 22:23:03
14楼
高压胶布包好 刷好绝缘漆不就可以咯 切开来看引线还有多粗
回复
zhx41
2012年02月16日 23:01:54
15楼

同意楼主的观点,高压电机的内部电缆固定都是不太好的。
回复
zhx41
2012年02月16日 23:04:20
16楼

我们单位的是90%的定子接地,是投信的。小机组。
回复
胖胖
2012年02月16日 23:29:51
17楼
呵呵,爆也正常,我上班五年遇见过两次。。。
回复
啊勇
2012年02月17日 09:10:15
18楼
zai再多点图片就好了
回复
xwn698181
2012年02月17日 09:15:03
19楼
引线绝缘老化
回复
baobao1003
2012年02月17日 09:55:52
20楼
学习了,谢谢分享
回复
mzwhzqx
2012年02月17日 17:23:04
21楼
绝缘损坏,耐压不行了就会在最薄弱的环节上出问题的!
回复