【求解】关于变压器差动保护的动作电流值计算
btfk222
btfk222 Lv.4
2012年02月15日 20:15:17
来自于变压器
只看楼主

请教:一台220kv/35kv的变压器电流互感器变比是400/5,2500/5.容量是120000KVA,请问他的比率制动差动保护的动作电流值和差动速断的动作电流值,怎么计算出来的说下?

请教:一台220kv/35kv的变压器电流互感器变比是400/5,2500/5.容量是120000KVA,请问他的比率制动差动保护的动作电流值和差动速断的动作电流值,怎么计算出来的说下?
免费打赏
红苹果
2012年02月17日 18:58:17
12楼
冒失还得计算最大不平衡电流,可能别励磁涌流更大。。
先计算互感器二次侧额定电流:
220kV: I2r1 = 120000/220/1.732*1.732/80 = 6.82A
35kV : I2r2 = 120000/35/1.732*1.732/500 = 3.96A
220kV侧为基准侧。
按躲过励磁涌流(最大不平衡电流及互感器断线未考虑):
Iop = 1.3Irt = 1.3*(12000/220/1.732) = 409.4A
Ii.op.k = 1.732*409.4/80 = 8.86A
这个Ii.op.k 不知道这里为什么还要乘个根3,,不乘根3就是5.12A了。。。


上面还有什么确定平衡线圈I\II分别接于基准侧还有另一侧。。没弄懂啥意思,哈哈。

[ 本帖最后由 jsguxin_cn 于 2012-2-20 17:47 编辑 ]
回复
wangjiafeng246
2012年02月20日 10:59:18
13楼
学习了,
回复
zyz8438
2012年02月20日 11:07:36
14楼


这些数据怎么来的?
回复
btfk222
2012年02月20日 12:49:36
15楼

这个计算有问题吧,copy的不对吧。二次电流计算有误呀
回复
红苹果
2012年02月20日 17:20:59
16楼
看到个例题再计算的也是Y/D的变压器。。哎,我也没计算过这东西。。。
就是求一、二次额定电流然后根据变比换算过去,Y/D他二次计算额定电流时候互感器按D/Y接法计算的,也就是说高压侧角形按根3倍,低压侧星形按1倍计算,然后哪个大取哪个为基准侧。
回复
zengnao333
2012年02月22日 09:36:09
17楼
资料有点少,可以大约估算下。
两折线比率差动保护:(以高压侧为基准侧,当然也可以以低压侧为基准侧,本计算以高压侧为基准侧)
最小动作电流
Iop.min=Krel(Ker+ΔU+Δm)In/Na
≈0.5Ie=2A
最小制动电流
Ires.o=0.8×Ie=3.1A
15.6制动特性斜率
取0.5
差动速断:
1、按躲过变压器外部短路下流过变压器的最大不平衡电流整定:
Iop.max=KrelIunb.max
2、按躲过变压器励磁涌流整定:
查表的变压器励磁涌流倍数
无相关资料建议整定到5Ie=20A
回复

相关推荐