请教各位高手一个问题! 风管的调节阀按照什么规则安装?如果主管分出两个支管,是不是只需在一个支管上安装调节阀,另一个支管不需安装?此外,还有一种情况(见附图),主管分出两个支管,一个支管安装了调节阀,另一个支管没安装调节阀,但却在支管中间和末端开设了风口,如果这样的话,这两个风口风量是否能达到设计要求?

请教各位高手一个问题! 风管的调节阀按照什么规则安装?如果主管分出两个支管,是不是只需在一个支管上安装调节阀,另一个支管不需安装?此外,还有一种情况(见附图),主管分出两个支管,一个支管安装了调节阀,另一个支管没安装调节阀,但却在支管中间和末端开设了风口,如果这样的话,这两个风口风量是否能达到设计要求?

风管图.png

免费打赏
awei1107
2012年02月21日 13:03:46
22楼
阀门的设置向来考虑得少,长知识了,谢谢。
回复
martin_cai
2012年02月21日 14:29:51
23楼
我是做生物医药洁净空调的,据我多年的调试经验,主管路上分支管,支干管上最好是加手动调节阀。因为在做风量调试的过程中,尽管每个末端送回风口上都有手动调节阀,往往有的支管有风,有的支管就没风了,这时候光靠最末端的手阀去调整风量是很困难的。
回复
dreamyuer
2012年02月21日 16:24:23
24楼
对于这点,感觉有点靠谱!
回复
dreamyuer
2012年02月21日 16:32:35
25楼
当然不是随意设置的,先对系统做水力计算,管路压力损失平衡计算,对并联管路,要求两支管的压损差不超过15%。当并联的支管压损差超过15%时,可用调整支管管径、增大排风量、增加支管压力损失的方法进行压力平衡。设置阀门就是采用的一种增加支管压力损失的方法。通过调节阀门的开度,来调节管道的压力损失。但是改变某支管上的阀门位置会影响整个系统的压力分布,所以要在设计核算和施工调试时反复调节,才能使各支管的风量分配达到设计要求。(摘自《暖通空调设计—专业技能入门与精通》)
回复
loveu-1989
2012年02月22日 10:58:32
26楼
风量调节阀主管设置没意义
回复
hvac_wang
2012年02月22日 17:05:41
27楼
对于本讨论主题地下室的通风系统中,由于该风系统可能分设的支风管较多,一般来说在每个支风管上装设调节阀的方法是可取的,这和水系统的原理一致,如果对于某个支管路,末端风口及风管的大小长短一致或者接近一致的话,可在分管之前的支干管上设置调节阀,对于不对称的分管,建议设置调节阀,如果设置两个及以上风口的话(风管上不设置调节阀),建议风口选择带调节阀或调节功能的风口,这样可以对风量的调节起到一定的分配作用。
回复
yitai001
2012年02月23日 21:05:54
28楼
新人路过 学到了不少,,正好现在在做项目 可以去省掉好多阀门了
回复
gongjin62
2012年02月24日 12:00:25
29楼
这个解释很理论,很学院。
但请问,一般的风系统设计中,通过改变风管尺寸大小来平衡各个支路的水力,那么风速肯定要变。变大了,噪声高。变小了,风管尺寸变大,流速可能远低于经济值,安装空间也加大。反而浪费。变大变小的度能把握到什么精度?
可行的做法还是:让各个支路的风量尽量接近,尺寸大小,长度也都尽量接近。在这个基础上,水力不平衡通过加设阀门来调节。
回复
xbjike
2012年02月27日 17:56:07
30楼
关于调节阀的设置,不要光靠理论!其实在中国大陆没有什么施工企业能够做到很好,我建议在各个末端设置调节阀,在主管设置风口的时候,安装可调散流器则可,如果是装修要求安装百叶,那么你在下支管道上安装调节阀。其实也要按照你的建筑要求还有就是空调面积来选择,越高档的建筑,越精细,记得经验最重要!实在想不好可以给我邮件,我用户名的163