【讨论】是否对称的三相电路没有零序电流,不对称就有
jwqtsj
jwqtsj Lv.4
2012年02月16日 17:00:45
来自于继电保护
只看楼主

请教各位老师,对于这个概念我很模糊.对于一个对称的三相电路是没有零序电流的,如果不对称就会有.如果我假设三相中的A相由于过负荷,导致三相产生了不平衡,这个不平衡电流从N线上流过,这个不平衡电流能算是零序电流吗?零序电流是由于三相产生了三个大小相等,方向相同的电流.如果我上面说的这个不平衡电流是零序电流,从N线上通过,哪就可以理解成是三相产生了三个大小相等,方向相同的电流,相线上的零序电流是N线上的3分之一,但这个不平衡电流是由于其中A相过负荷产生的啊?难道是把他平分到三相中去了吗?同理,对于单相接地短路产生的短路电流也有这个疑问.

请教各位老师,对于这个概念我很模糊.
对于一个对称的三相电路是没有零序电流的,如果不对称就会有.
如果我假设三相中的A相由于过负荷,导致三相产生了不平衡,这个不平衡电流从N线上流过,这个不平衡电流能算是零序电流吗?
零序电流是由于三相产生了三个大小相等,方向相同的电流.如果我上面说的这个不平衡电流是零序电流,从N线上通过,
哪就可以理解成是三相产生了三个大小相等,方向相同的电流,相线上的零序电流是N线上的3分之一,但这个不平衡电流是由于其中A相过负荷产生的啊?难道是把他平分到三相中去了吗?同理,对于单相接地短路产生的短路电流也有这个疑问.
我的理论学得不好,望各位老师能解惑.
免费打赏
huahua732
2012年02月16日 21:45:46
2楼
回答:正常情况下,三相电流大小相等,方向依次相差120度,所以它们的矢量合也是零,当A相过负荷时,这个平衡被打破了,三相叠加不再为零,所以产生了零序电流,大电流系统发生单相接地时,相当于一相与N线短路,所以产生了零序电流,相它两相没有变化.
回复
jwqtsj
2012年02月17日 09:36:08
3楼
学习了,非常感谢 .
回复
ljphb
2012年02月18日 20:36:16
4楼
说得很对.
回复
shileyou
2012年02月19日 20:47:04
5楼
二楼的讲解的很好