刚刚毕业的时候没有整个系统的概念,小区52栋塔楼,都是33F住宅,一期非本人做,市政给水在一期,当时预留的是DN300和DN200,本人做二期的时候室外管网管径只考虑了二期,故室外生活和消防均为DN150,后来甲方要求连三期一期规范,三期室外给水、室外消防管径均为DN150,一、二、三期一个消防泵房在二期地下室,一期、二期一个生活泵房在二期地下室,三期到时候单独设生活泵房,市政直供1-6F。 当发现管径偏小的时候甲方说已经招投标了,改不了了,心理面一直担心这个问题!悲催。每次看到这张总图就、、、、
再并联增加一组给水管呗,即三期另设一组管,涉及到使用功能,甲方不可能不做的。
回复
4楼
就算已经投标了,管径还是得加大,该改的使用功能性问题还是得改,到时候走个现场变更签证就行,我们单位就这样。
回复
5楼
三期加一根管!或者三期生活给水由1-6层直供更改为1-2层直供,其他楼层二次加压,低位水箱做大点。
回复
6楼
室外给排水总图没得审查意见,也不晓得额是啷个搞嘞!
回复
7楼
这个意见不错,可是甲方豆是、、、、哎!
回复
8楼
人家甲方豆是不该,内部是啥子情况都不晓得了。
回复
9楼
没关系,到施工时可以改造过来,出一个变更即可。常见情况。
回复
10楼
只能等施工的时候出变更喽,不过这也是一次教训嘛,增长经验的!
回复
11楼
实事求是的告诉甲方,他也不能不该
回复