我单位的30KW冷却水泵用的施耐德的软起动,昨天试机时软起动时电机正转,起动后转到工频后却反转了,把电机倒相后软起动和工频还是相反的,软启动又反转工频正转了。是不是启动器设置的问题
我单位的30KW冷却水泵用的施耐德的软起动,昨天试机时软起动时电机正转,起动后转到工频后却反转了,把电机倒相后软起动和工频还是相反的,软启动又反转工频正转了。是不是启动器设置的问题
2楼
不要调电机的线,调软启动的进线。
软启动的进出线有区别。
回复
3楼
到底有什么区别,是不是软启动器有一个莫认相序
回复
4楼
软启动器没试过,但有关变频器的转向问题却见过。
一次,车间的变频电机反转,我让电工调整了变频器的进线,结果根本没用,电机仍然反转。
我想软启动也和变频差不多吧。
顺便问一下,调软启动的进线有效果吗?
回复
5楼
你的软起动应该是有旁路接触器的吧,如果有,就是旁路接触器的相序接反了。
回复
6楼
软启动和变频器的原理基本上是差不多的,如果是反相,调进线是没有用的,只能调出线,或者在软启动器上重新设定转向.
回复
7楼
旁路调过了,不过调完旁路到是正转了,起动时却又成反转了
回复
8楼
试过了,没用
回复
9楼
在软启动器上重新改了宏配置,到是行了。不过启动频率设为0--50后,每次切断启动器电源后再开时频率设定就没了,
请问什么原因
回复
10楼
肯定是软启动问题,找厂家,自己别乱调,否则厂家会不承认把责任推到你这边
回复
11楼
hehe
回复