我单位的30KW冷却水泵用的施耐德的软起动,昨天试机时软起动时电机正转,起动后转到工频后却反转了,把电机倒相后软起动和工频还是相反的,软启动又反转工频正转了。是不是启动器设置的问题
我单位的30KW冷却水泵用的施耐德的软起动,昨天试机时软起动时电机正转,起动后转到工频后却反转了,把电机倒相后软起动和工频还是相反的,软启动又反转工频正转了。是不是启动器设置的问题
12楼
啥型号ATS48吗?它自身没旁路接触器.应该是外围接线问题.
回复
13楼
调交流接触器与软启动器之间的线就可以哪,千万别听2楼大哥的,那是没用的。
回复
14楼
顶上去~~~~
回复
15楼
软起动器与旁路接触器的进出线的相序要仔细核对是不是有接反的。
回复
16楼
是先切后投吗?如果不是就不可能是接反了,否则不就短路了?
回复
17楼
。我 晕,进入参数r级,里面的工厂设置被锁了,输入解锁,将参数改成自己需要的就可以了。
回复
18楼
肯定是软启动问题,找厂家,自己别乱调,否则厂家会不承认把责任推到你这边
回复
19楼
电机反转,肯定是软起动器和旁路时的三相相序不一致,把反转时的相序中的两个对调就行了。
注意是软起和旁路汇总之前的相序对调,不能是电机前的端子接线对调。
回复
20楼
就是相序的问题
回复
21楼
起动器出线相序弄错了!
回复