请教-工厂600KW需要电缆的横截面积多大?
lizi4003
lizi4003 Lv.2
2006年09月16日 22:56:48
只看楼主

请教一个问题,我单位要盖一个厂房,就在老厂房的旁边,估计新厂房要有600KW的用电量,想从老厂房走过去一根五项三线的电缆,请问电缆的横截面积大约应该多大.工业用电380V,距离不是很远.谢谢大家指教

请教一个问题,我单位要盖一个厂房,就在老厂房的旁边,估计新厂房要有600KW的用电量,想从老厂房走过去一根五项三线的电缆,请问电缆的横截面积大约应该多大.工业用电380V,距离不是很远.
谢谢大家指教
免费打赏
ljg616
2006年09月17日 21:11:15
2楼
0.4KV供电可采用两根VV22-3*300+1*150并联使用.
回复
amu236
2006年09月18日 21:29:12
3楼
是在北京吗?如需要电力施工我们可以合作的。我是北京供电局做电力工程的。电缆的选用我可以让专业的人士为你们厂房作设计!
回复
zx663
2006年09月19日 19:53:31
4楼
我是广州电力设计的我想结你
QQ:13329519
回复
sbudng_06
2006年09月19日 20:44:05
5楼
600KW,算是电阻炉也有866A电流,目前最大的四芯电缆或五芯电缆也只有300平方的,所用单条多芯电缆不能满足计算负荷是600KW的要求。
回复
lizi4003
2006年09月21日 19:24:25
6楼
谢谢大家的帮助,这个问题我问了很多人,也去图书馆查了不少资料,都没有这方面的资料.具体的方法我是不知道了,但是一些老师傅告诉我是150平方的线就够用了(五线3项).我也是今年才毕业的学生,在这方面还有很多欠缺希望大家多多帮忙.