【请教】电缆沟如何排水才能保证不积水?
dezhige
dezhige Lv.2
2012年02月17日 10:41:32
只看楼主

变电站出线,用电缆,然后接终端塔。用电缆, 就要做电缆沟,那么电缆沟的排水的问题怎么考虑?怎么设计电缆沟?如何保证电缆沟不积水?

变电站出线,用电缆,然后接终端塔。用电缆, 就要做电缆沟,那么电缆沟的排水的问题怎么考虑?怎么设计电缆沟?
如何保证电缆沟不积水?
免费打赏
lingxuct
2012年02月17日 11:57:13
2楼
为什么要保证(室外)电缆沟不积水?
有没有规定室外直埋电缆不碰到水?

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-2-17 11:58 编辑 ]
回复
晶开儿心
2012年02月20日 10:46:52
3楼
。。。。。。。。。。。。估计考虑得太多了吧
回复
jlccdwy
2012年02月20日 11:56:09
4楼
变电站电缆出线宜采用直埋敷设方式,在电缆的上、下、左、右铺设不小于100mm的沙土。如采用电缆沟敷设,应使电缆沟排水通畅,沿电缆沟纵向排水坡度不得小于0.5%,且沿排水方向一设置集水井及其泄水系统,必要时应实施机械排水。
回复
永无止境
2012年02月21日 09:55:45
5楼


支持,电缆沟内就不应该有水
回复
iamlichaoyang
2012年02月21日 10:44:55
6楼
如果要电缆沟不结水,这样施工难度和成本都比较高。
回复
精工设计
2012年02月21日 13:13:35
7楼
做好排水坡度,设置集水坑,用水泵抽出集水坑中的水。
回复
q308552452
2012年02月21日 14:21:33
8楼
话虽这么说,但谁会去保证室外沟没水呢,积水是有,但总是会流走渗走的。
大街上水沟里就是电缆多得是。
回复
zzaq6789
2012年02月21日 20:03:49
9楼
话虽这么说,但谁会去保证室外沟没水呢,积水是有,但总是会流走渗走的。
大街上水沟里就是电缆多得是。
回复
kuyiusanren001
2012年02月21日 21:34:45
10楼
我也不是很清楚这方面的东西。 电气论坛值得我多转悠一下啊!
回复
wydz4
2012年02月21日 22:07:10
11楼
电缆沟不是有铁支架架高电缆的吗?那样就可以避免电缆长期浸在水里了,一般户外,特别是公路旁边的电缆沟都是有些积水的。
回复