变电站出线,用电缆,然后接终端塔。用电缆, 就要做电缆沟,那么电缆沟的排水的问题怎么考虑?怎么设计电缆沟?如何保证电缆沟不积水?
变电站出线,用电缆,然后接终端塔。用电缆, 就要做电缆沟,那么电缆沟的排水的问题怎么考虑?怎么设计电缆沟?
如何保证电缆沟不积水?
12楼
可以参照国标通用图集4D101-5_35kV及以下电缆敷设
回复
13楼
施工的就基本没有把电缆放在铁支架上,大多都是随便往电缆沟里一放就了事!
回复
14楼
最让人不放心的事情
回复
15楼
不要乱说好不好!
电缆沟内不允许大量积水,电缆更不允许长时间浸泡在水里。
做电缆沟设计时,都会做好排水系统的。
回复
16楼
不要乱说好不好!
电缆沟内不允许大量积水,电缆更不允许长时间浸泡在水里。
做电缆沟设计时,都会做好排水系统的。
回复
17楼
谢谢大家的回复,我们现在在南网的地盘上做输变电项目,有一项目是线路+变电站,变电站由电缆出线,要做电缆沟,结果审查报告的时候, 审查意见说,要考虑电缆沟的排水问题。
很是头痛, 不知道怎么设计电缆沟, 来解决电缆沟的积水问题?
回复
18楼
我们一般电缆沟设一个积水坑,水少可以渗透地下。
回复
19楼
室外水多可考虑加积水坑用泵排水,这是指大沟。小沟无可有水。
回复
20楼
做电缆沟,无论是站内还是站外,都是要考虑排水的。如果不考虑,那就是设计的失误,没什么好说的。站外排水如果在电缆沟旁边有空间的话,可以隔一段距离设置一个集水井,地下水位较低的话,集水井下面可以铺砂石,让水自己渗透;如果可以的话,集水井还可以和下水道相连。如果实在没空间,那么就在电缆沟底下分段做一个积水井,下面铺砂石,让水自己渗透。
回复
21楼
看来大多数人看法, 还是做集水井,水少时,慢慢渗透,水多时,水泵抽水。或者电缆沟的水,通过排水沟排走 。还有其它的方法吗?或者哪位高手做过类似的设计,传授一下经验哈 !
回复