【请教】电缆沟如何排水才能保证不积水?
dezhige
dezhige Lv.2
2012年02月17日 10:41:32
只看楼主

变电站出线,用电缆,然后接终端塔。用电缆, 就要做电缆沟,那么电缆沟的排水的问题怎么考虑?怎么设计电缆沟?如何保证电缆沟不积水?

变电站出线,用电缆,然后接终端塔。用电缆, 就要做电缆沟,那么电缆沟的排水的问题怎么考虑?怎么设计电缆沟?
如何保证电缆沟不积水?
免费打赏
bobodemoo
2012年02月22日 15:58:20
12楼
可以参照国标通用图集4D101-5_35kV及以下电缆敷设
回复
cckzxh
2012年02月22日 16:21:33
13楼
施工的就基本没有把电缆放在铁支架上,大多都是随便往电缆沟里一放就了事!
回复
whatr
2012年02月23日 12:34:06
14楼



最让人不放心的事情
回复
tzp97056538
2012年02月23日 13:01:40
15楼
不要乱说好不好!
电缆沟内不允许大量积水,电缆更不允许长时间浸泡在水里。
做电缆沟设计时,都会做好排水系统的。
回复
tzp97056538
2012年02月23日 13:02:07
16楼
不要乱说好不好!
电缆沟内不允许大量积水,电缆更不允许长时间浸泡在水里。
做电缆沟设计时,都会做好排水系统的。
回复
dezhige
2012年02月23日 14:35:58
17楼
谢谢大家的回复,我们现在在南网的地盘上做输变电项目,有一项目是线路+变电站,变电站由电缆出线,要做电缆沟,结果审查报告的时候, 审查意见说,要考虑电缆沟的排水问题。
很是头痛, 不知道怎么设计电缆沟, 来解决电缆沟的积水问题?
回复
lyf2445073
2012年02月23日 16:26:51
18楼
我们一般电缆沟设一个积水坑,水少可以渗透地下。
回复
lyf2445073
2012年02月23日 16:29:19
19楼
室外水多可考虑加积水坑用泵排水,这是指大沟。小沟无可有水。
回复
slibel
2012年02月24日 08:33:28
20楼
做电缆沟,无论是站内还是站外,都是要考虑排水的。如果不考虑,那就是设计的失误,没什么好说的。站外排水如果在电缆沟旁边有空间的话,可以隔一段距离设置一个集水井,地下水位较低的话,集水井下面可以铺砂石,让水自己渗透;如果可以的话,集水井还可以和下水道相连。如果实在没空间,那么就在电缆沟底下分段做一个积水井,下面铺砂石,让水自己渗透。
回复
dezhige
2012年02月24日 09:09:25
21楼
看来大多数人看法, 还是做集水井,水少时,慢慢渗透,水多时,水泵抽水。或者电缆沟的水,通过排水沟排走 。还有其它的方法吗?或者哪位高手做过类似的设计,传授一下经验哈 !
回复

相关推荐