【请教】电缆沟如何排水才能保证不积水?
dezhige
dezhige Lv.2
2012年02月17日 10:41:32
只看楼主

变电站出线,用电缆,然后接终端塔。用电缆, 就要做电缆沟,那么电缆沟的排水的问题怎么考虑?怎么设计电缆沟?如何保证电缆沟不积水?

变电站出线,用电缆,然后接终端塔。用电缆, 就要做电缆沟,那么电缆沟的排水的问题怎么考虑?怎么设计电缆沟?
如何保证电缆沟不积水?
免费打赏
wanght2004going
2012年02月24日 11:16:16
22楼
就像7楼的做法,我好几个工地都是做支架 也做排水管接至排水坑 泵抽走的
回复
q519999
2012年02月24日 13:58:25
23楼
三人行,必有我师!
莫叫我版主,我是电老鼠!
回复
nuoyan3703
2012年02月24日 15:37:22
24楼
一般设几个观察井,方便机械排水
回复
haohaizi315
2012年02月24日 17:32:24
25楼
电缆沟的排水,电缆敷设图集上有,很详细,楼主看书少了
回复
小陆哥
2012年02月24日 22:18:54
26楼
电缆沟排水主要是设集水井。
小Q截图-20120224221600.png
回复
hy514680456
2012年02月25日 09:48:21
27楼
用水泵抽水呗
回复
dezhige
2012年02月25日 14:38:07
28楼
哦 ?
是啊,书到用时方恨少啊!
指条明路啊
回复
hzw3721
2012年02月25日 16:01:35
29楼
用水泵抽走可以 但是麻烦
一下说说我的做法,沟内坡度是必须的,电缆放在支架上是要的了;结合总图的给排水管网,集水井尽量设在雨水检查井附近,之后集水井的水采用预埋管直接排进雨水检查井,这个要求雨水井做得深点,以防倒灌,这样结合渗透,除了下很大的雨时才要水泵抽水,中小雨不用管