变电站出线,用电缆,然后接终端塔。用电缆, 就要做电缆沟,那么电缆沟的排水的问题怎么考虑?怎么设计电缆沟?如何保证电缆沟不积水?
变电站出线,用电缆,然后接终端塔。用电缆, 就要做电缆沟,那么电缆沟的排水的问题怎么考虑?怎么设计电缆沟?
如何保证电缆沟不积水?
22楼
就像7楼的做法,我好几个工地都是做支架 也做排水管接至排水坑 泵抽走的
回复
23楼
三人行,必有我师!
莫叫我版主,我是电老鼠!
回复
24楼
一般设几个观察井,方便机械排水
回复
25楼
电缆沟的排水,电缆敷设图集上有,很详细,楼主看书少了
回复
26楼
电缆沟排水主要是设集水井。
回复
27楼
用水泵抽水呗
回复
28楼
哦 ?
是啊,书到用时方恨少啊!
指条明路啊
回复
29楼
用水泵抽走可以 但是麻烦
一下说说我的做法,沟内坡度是必须的,电缆放在支架上是要的了;结合总图的给排水管网,集水井尽量设在雨水检查井附近,之后集水井的水采用预埋管直接排进雨水检查井,这个要求雨水井做得深点,以防倒灌,这样结合渗透,除了下很大的雨时才要水泵抽水,中小雨不用管
回复
30楼
回复
31楼
回复