论施工用电漏电开关跳闸的原因
zhouyan823
zhouyan823 Lv.2
2006年09月17日 13:05:29
只看楼主

一对焊机型号为UN-100型只要一对焊,在这一回路上并联的漏电开关型号为DZ15LE-40/390型就会跳闸请问各位是什么原因.

一对焊机型号为UN-100型只要一对焊,在这一回路上并联的漏电开关型号为DZ15LE-40/390型就会跳闸请问各位是什么原因.
免费打赏
wlyzhchf
2006年09月18日 15:08:46
2楼
串电.
回复
djc123
2006年09月20日 13:30:26
3楼
本人也遇过此种情况,不知是何原因。请高手赐教!谢谢!
回复
djc123
2006年09月22日 00:46:08
4楼
期盼高手解释!
回复
盗亦有道
2006年09月22日 06:32:24
5楼
(1)目前的漏电保护器,不论是电磁型还是电子型均采用磁感应电压互感器拾取用电设备主回路中的漏电流,三相或三相四线在磁环中不可能布置完全均衡,在施工现场有较多的电焊机等双相或单相负荷,三相电流也不可能完全平衡,甚至会相差很大,在大电流下或较高的过电压下,会在有很高导磁率的磁环中感应出一定的电动势,这个电动势大到一定程度,就会导致漏电保护器跳闸。又由于额定电流越大的漏电保护器采用相对较大的磁环,产生的漏磁通也相对较大,且漏电流要克服磁环本身的磁化力,导致实际使用的漏电保护器额定电流越大,灵敏度越低,误动或拒动率也越大。
(2)漏电保护器在额定漏电动作电流和额定漏电不动作电流之间有一段动作不确定区域,漏电保护器的漏电流在此区域内波动时,可能导致漏电保护器无规律跳闸。

回复
zhouyan823
2006年09月22日 18:57:05
6楼
请问有什么办法解决
回复
djc123
2006年09月23日 01:53:43
7楼
多谢5楼高手的详解;分析得很专业。谢了!
回复