【讨论】对当前大部分总等电位联结设计的一点个人看法!
muyuyao
muyuyao Lv.18
2012年02月17日 12:07:20
只看楼主

本帖最后由 muyuyao 于 2013-11-21 10:20 编辑  对当前大部分总等电位联结设计的一点个人看法  目前,大部分设计院出图时,对总等电位、局部等电位设计往往仅在总说明部分简单地提几句,例如说“在电源进户处设总等电位联结端子箱,总等电位做法见02D501-2-11、13页;卫生间做局部等电位联结,做法见02D501-2-6、16页;等电位端子箱距地0.4米;当接地装置的埋设地点距建筑物出入口或人行道小于3米时,建筑物人行道均压带做法详见图集新02D12-2-53”。


本帖最后由 muyuyao 于 2013-11-21 10:20 编辑 



对当前大部分总等电位联结设计的一点个人看法








 目前,大部分设计院出图时,对总等电位、局部等电位设计往往仅在总说明部分简单地提几句,例如说“在电源进户处设总等电位联结端子箱,总等电位做法见02D501-2-11、13页;卫生间做局部等电位联结,做法见02D501-2-6、16页;等电位端子箱距地0.4米;当接地装置的埋设地点距建筑物出入口或人行道小于3米时,建筑物人行道均压带做法详见图集新02D12-2-53”。








 按照以上设计要求,看完图集后你会发现:



1、所指第11页附注第2条说“MEB线截面见具体工程设计”,可设计中往往没有具体要求!!!



2、16页第5条说“卫生间等电位端子板的设置位置应方便检测,其具体做法见第24、32页”,而第24页设备材料表LEB端子板的“型号及规格”栏为空白,都没有端子板的做法。 可见此设计就根本没有交代出总等电位MEB排(MEB线)、局部等电位LEB排(LEB线)的材质、规格、大小,会遗漏相关规定,会造成施工混乱、质量无保证,并给质监站造成监督困难,要求整改则要造成企业浪费,否则会遗留安全隐患、监督失职。








 实际上,设计说明中所指的11、13、6、16页都仅是些联结示例图,仅据此根本无法做好联结,施工时还必须按照图集的整体要求来做。








可见:还不如不提以上具体页次要求。 设计单位应当明确自己的设计责任,不要让施工单位去参见设计图集,应当根据各个工程的具体特点,提供出总等电位联结平面图、系统图、剖面图的设计,且必须交代连接用接地扁钢的规格、MEB箱内MEB端子板(接地母排)的规格和做法、MEB联结线的规格大小。



无该部分图纸时,施工单位完全有权利向建设单位反映,要求设计院出图。 








以上是个人理解,如有不当,欢迎指出或拍砖!!![ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-2-17 12:09 编辑 ]

免费打赏
muyuyao
2012年04月13日 14:25:22
62楼
希望大家积极讨论!!!

自己顶一个!!!

回复
点点滴滴
2013年04月15日 08:46:14
63楼
路过学习下
回复
muyuyao
2013年04月29日 16:01:03
64楼
luchengwen2000 发表于 2012-2-24 10:32 楼主说的有一定道理~~~不过我觉得有标准的东西,施工方就按标准来执行即可,没有必要非要设计人员来更改这个 …另外一方面也有关责任的东西,越详细的东西责任就越明确,大家都懂的~———-设计人员不敢承担责任!!!这分明是心虚、不负责任的具体表现!!!
回复
favourchen
2013年08月09日 15:16:32
65楼
楼主的建议不错
回复
muyuyao
2013年08月11日 21:59:44
66楼
favourchen 发表于 2013-8-9 15:16 楼主的建议不错谢谢您的支持!
回复
hanzhg54
2013年08月11日 23:41:03
67楼
楼主说的,正是我想说的,前几天我去餐厅工地,发现厨房操作间地面正在放钢筋,都绑好的方格子,我就对工人说交叉点是要焊接的,可工人说图纸上没有要求,找技术员也说没有要求,我就纳闷,局部等电位怎么能不焊接呢?结果一看图纸,这厨房的钢筋网根本就不是等电位,只是地面的加强措施,总设计根本就没有提到厨房要做局部等电位。

muyuyao

厨房必须要做局部等电位联结吗?!按理来说,厨房属于潮湿场所,的确应该做,但现实中几乎都不在厨房设计局部等电位联结。

回复
sun19870127
2013年08月13日 16:55:32
69楼
其实深度是有规定的,只是执行不严。
回复
muyuyao
2013年08月14日 16:24:31
70楼
tq02vf4 发表于 2013-8-12 07:03 从理论上说等电位是防电磁感应的,王厚余瞎乱写,啥p个专家您的说法有依据吗?!就不防间接接触电击吗?!根据02D501-2图集,总等电位联结的功能为“防间接接触电击和防电磁干扰”。作用于全建筑物,在一定程度上,A能降低建筑物内间接接触电击的接触电压,B能降低不同金属部件间的电位差,C能消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道进入的危险故障电压的危害。
回复
海阔天空0
2013年09月04日 14:04:21
72楼
图集不是强制性的,楼主应清楚,图集不是国家标准,不是必须被执行的!!!

因此,不能拿图集去衡量某个设计是否有问题、没问题!!!

muyuyao

设计中提到的图集做法,也可以不执行吗?!

回复
zhych1989
2013年09月04日 15:12:14
73楼
我来学习学习学习学习学习学习学习学习
回复