我设计的一个门卫配电箱,进线断路器63A,功率因数0.75,大概可以用25KW,现要增加两景观配电箱,每个用电量25KW,景观配电箱进线断路器原设计的是80A/3P(已做好),考虑景观设备的需要系数取0.4~0.5,用电能满足。但门卫配电箱出线断路器我想调小为32A/4P,这样会越级跳闸,不知道可以吗!景观箱已做好(80A/3P)!
我设计的一个门卫配电箱,进线断路器63A,功率因数0.75,大概可以用25KW,现要增加两景观配电箱,每个用电量25KW,景观配电箱进线断路器原设计的是80A/3P(已做好),考虑景观设备的需要系数取0.4~0.5,用电能满足。但门卫配电箱出线断路器我想调小为32A/4P,这样会越级跳闸,不知道可以吗!景观箱已做好(80A/3P)!
12楼
解决办法:
在不考虑电缆截面的情况下,把80A/3P开关和63A/3P对换。
回复
13楼
什么意思没搞清楚,景观箱式从门卫箱引出的吗?
回复
14楼
我也不是很清楚这方面的东西,在
电气论坛深造一下吧!
回复
15楼
没大弄明白表达的意思!学习一下!
回复
16楼
一个可以考虑区管说的做法,要不从63A断路器上端接啊,不过在上一级的配电箱开关肯定要换了,而且线路电流必需核算一下,电缆能否承受,不行就换电缆了
回复
17楼
把上级配电箱柜的系统图找出来,看看能不能带这么大的负载。如果带不动,就要换开关,增加容量才成。25KW可不是25A。尤其在电机启动时,你这100%要跳。
回复
18楼
俺只听说甲方要求节省的,没听说过设计方要节省的!
回复
19楼
请把简单系统画一下就清楚了
回复
20楼
估计是业主自己的电工想省工减料吧。设计肯定不会这么干的,因为设计要留备用,不光是满足现在的负荷需求。
另外,原先设计的电缆压降允许么?请校核。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/blei.gif)
回复
21楼
肯定会越级跳闸啊 下级电流不能大于上级额定电流