一个钢结构厂房,立柱跨度7m,拟在有立柱方向及没有立柱的方向分别架设桥架,在有立柱的方向可在立柱上支撑,但跨度太大,上面又没有吊点,是否可考虑在地面支撑,同样在无立柱方向上的桥架地面支撑数目更太,这样可能影响整体美观,请教各位是否遇到类似情况,如何解决?桥架采用150*75 ,地面支撑采用2.3m一根.

一个钢结构厂房,立柱跨度7m,拟在有立柱方向及没有立柱的方向分别架设桥架,在有立柱的方向可在立柱上支撑,但跨度太大,上面又没有吊点,是否可考虑在地面支撑,同样在无立柱方向上的桥架地面支撑数目更太,这样可能影响整体美观,请教各位是否遇到类似情况,如何解决?
桥架采用150*75 ,地面支撑采用2.3m一根.
免费打赏
z68522
2006年09月17日 15:45:03
2楼
有没有人碰到这情况!
回复
gt768wy
2006年09月17日 15:59:09
3楼
不知道为什么不把桥架沿墙边敷设,那样就可以侧壁支撑了
回复
fifitony001
2006年09月17日 19:06:53
4楼
整个钢结构的厂房一点墙体都没有?不如在地下做电缆沟算了。能省多少支架
回复
xm204
2006年09月18日 11:30:24
5楼
可采用地面支撑,美观就看个人的观点了!
回复
mmhwe
2006年09月18日 11:35:55
6楼


采用大跨距桥架,支撑间距没必要这么近
回复
foxhhjjr
2006年09月18日 16:04:04
7楼
1.使用超长桥架
2.使用角钢作桥架布置用导轨
回复
zwzhong
2006年09月18日 16:20:25
8楼
赞成4楼说法。另外,电缆不多拉钢索敷设。
回复
huaweisz
2006年09月24日 10:45:03
9楼
1.如果一定要用桥架的话,可以用大跨距桥架,再把立柱上的支撑向两边延伸,以缩小支撑点之间的距离(代价太大了);2.在立柱上用钢丝绳斜拉
回复
shurenzzh
2006年09月26日 17:18:15
10楼
七楼的说法不错,可以考虑使用
回复
luo_qiufeng
2006年09月27日 11:01:03
11楼
欢迎大家加入电缆桥架信息交流群21627983,来这里谈谈大家的心得体会...