各位同行,在设计回风的时候,会遇到个困惑,就是关于风管回风和吊顶回风的取舍。很多时候,回风管道的设计安排很复杂,而使用吊顶回风不仅设计上方便,还能节省很多的吊顶空间。大致可以这样布置,只在走廊过道的顶上设回风主管,各个房间不设管道,利用吊顶空间作为一个大静压箱,来接收回风。 但对采用吊顶回风,说服客户的信心不足。因此,想请教:1、吊顶回风针对管道回风的优势(可行性)2、吊顶回风实际使用中存在的问题和解决方式
1、吊顶回风针对管道回风的优势(可行性)
2、吊顶回风实际使用中存在的问题和解决方式
3、对吊顶回风有何建议(注意点、适用范围等等)
另外,想问下各位能否提供国内外相关的资料供参考。
本人觉得,吊顶回风在国内的资料太少了,设计师对其了解也太少了。提出这个问题,也想和大家一起探讨下。
[
本帖最后由 tcjack88 于 2012-2-23 14:21 编辑 ]
42楼
我来总结一下:
风机盘管不宜用吊顶回风,全空气系统可用。
是吗?同意的举手!
回复
43楼
个人觉得吊顶回风不可取,如果实在是没办法的情况下才去选择:
理由:
1、吊顶回风并不会增加风机负荷,风机选型是根据送风量及出口余压来选择的,和回风阻力没有太大的关系;与能耗无关
2、吊顶回风在全空气系统中会造成回风不均匀,且靠近机房位置的回风口风速会比较大,不合适;
3、吊顶回风在风机盘管+新风系统中就更不合适了;本来盘管在在室内就要开检修口,设置一个回风口没有任何问题的,既不会对美观造成大的影响,也不会增加能耗;
4、有说道吊顶回风会造成管道传音问题,那是设计要考虑的事情,可以选择吸音管道或管道在末端要做处理;(吊顶回风造成的传音影响更大)
回复
44楼
十二楼的意见值得参考啊,看来是有不少心得的
回复
45楼
与其吊顶回风还不如走廊回风
回复
46楼
讲解还蛮详细的 学习学习 希望高手些多多支招
回复
47楼
不知道吊顶式回风
回复
48楼
其实楼主已经有明确的意见了
回复
49楼
学习了。各位大大们分析的很有道理。
回复
50楼
风管回风和吊顶回风的取舍。
回复
51楼
真的是学习了,最近刚好碰到装饰要求不好开回风口的问题,还在纠结要不要用吊顶回风。
回复