【求助】遇上一个大问题,抽水马桶冒气泡出臭气
songjuan888
2012年02月18日 12:52:53
只看楼主

各位给排水专业高手,我遇上一个大问题,我住三楼只要楼上用抽水马桶,我家的抽水马桶就会出现向喷泉一样,随后臭气出来。请问是何原因?与座便器有关吗?请告知!谢谢

各位给排水专业高手,我遇上一个大问题,我住三楼只要楼上用抽水马桶,我家的抽水马桶就会出现向喷泉一样,随后臭气出来。请问是何原因?与座便器有关吗?请告知!谢谢
免费打赏
ooxll
2012年02月21日 09:11:54
22楼


施工太不负责了。
回复
yaozi33
2012年02月21日 09:25:53
23楼
回复
lanewgb
2012年02月21日 10:32:25
24楼
排气管孔堵了吧?去查查看
回复
victory530
2012年02月21日 10:37:22
25楼
不就是排粪便的问题嘛!哎!给排水的杯具啊!和粪便打交道!
回复
懒人啥都不写
2012年02月21日 10:38:03
26楼
楼主要把情况说明清楚一点,才有助于大家帮你分析问题啊。如果是纯住宅,1楼生活污废水通常单独排放,楼主要去问一下楼下(二楼)的住户是不是也有同样的问题,如果有,就可能是2楼以下立管或出户管部分堵塞,造成楼上排水时立管正压,引起3楼(也就是你住的楼层)马桶水封翻水冒泡,臭气溢出;如果是通气管堵塞,通常会出现负压抽吸的现象,而不是冒泡的情况。
回复
sanmu0102
2012年02月21日 13:33:36
27楼
楼主问题解决了吗?
这种情况原因是很简单的,维修却是很麻烦啊!
正常情况排水管道上下口都应该是畅通的,出屋面口用来排管道内的臭气,连接污水井的口用来排脏物和污水,如果有一家现在排水,那么这家排水进入立管后将主立管分成上下两部分,可以把排入管道的废水看成一个整体,从上往下运动,那么废水往下运动过程中,下面管道内的空气被压缩下行,下排水口畅通的话,空气就从下排水口排走,如果下排水口堵塞,则空气被压缩的一定压力就会从其他户的马桶和地漏等地方溢出,就是你现在的情况。那么为什么排下去的污物还能排走呢,说明下面管道只是被水封死了,没有堵塞管道。大家应该都明白排水管道水平管必须有坡度,就是这个原因。
现在结果已经出来了,地下排水水平管道出现倒坡现象,有两个阶段会造成这个结果:一、可能是安装时出的问题,没有找好管道坡度就覆土盖上了,不过排水试验时(通球试验)应该检查出来,没做试验的话就检查不出了。二、后期地下管道沉降造成,因为水平管的两端都有固定的位置,排水口在古力井井壁上,另一端连接立管被地面固定,所以只要出现地面沉降,必然造成楼主说的这种结果。当然水平管应该有防沉降措施。
责任归属:造成这个结果的原因都归施工方和监理方,他俩都有责任。
解决方法:没有第二种,只有挖开地面,找出管道沉降部分,重新安装。所以非常麻烦的啊,你一个人的力量是解决不了的,赶紧找主管部门投诉吧,要找开发商或建设单位是找不通的。
祝你顺利!
有问题联系 sanmu0102@163.com
回复
hhnnhh123
2012年02月21日 14:02:41
28楼
应该是排水不畅,一是楼下排水立管有堵塞,二可能排水立管偏小
回复
songjuan888
2012年02月21日 15:25:31
29楼
谢谢各位,我住的是6层住宅,二层与我家一样会冒泡。物业经常来疏通好个两天,过几天又出现,反反复复。
回复
songjuan888
2012年02月21日 15:30:28
30楼
18楼与28楼分析很有道理,93年的建筑。重新开挖难度大,一楼业主不会同意。只能考虑搬家
回复
xfk666
2012年02月21日 22:30:11
31楼
我和他们的看法有点不同。你没有讲清楚,你的楼下可能是转换层,或许是有水平排水管,如果是的话可能会有两个原因:
1.水平排水管的管径小或是已经有异物堵塞,但没有完全堵塞。
2.图集中有这样的规定:底层横支管与立管连接处至排出管底的垂直下列数值时,底层横支管应单独排出,如不能排出时,则立管底部和排出管应放大一级管径。
居住建筑层数 垂直净距离mm
4层及4层以下 450
5层及6层 750
6层以上 底层单排出
回复