桩基承台下有两米左右淤泥
shaxishui
shaxishui Lv.7
2012年02月18日 15:49:03
只看楼主

去年做的一个项目,长螺旋钻孔压灌桩,当时根据地质报告,承台标高以下为粉质粘土,设计的低桩承台,桩基均为构造配筋,未考虑水平承载力。现在桩基已经施工完成,正在施工承台部分,开挖后发现土质与地勘不完全相符,承台下有厚度一米到三米左右的淤泥。请教各位,是否需要处理?如何处理?如果不处理,是否会造成沉降不均水平位移过大等问题?换填是否合适?如果换填,用何种材料?是只换填桩基周围还是整体均换填?纠结中,期待讨论或和指导。

2012年03月09日 12:40:26
22楼
无论是端承桩还是摩擦桩,这种情况都必须处理!
1)负摩阻的作用不可小觑
2)上部有淤泥层,土体对桩身没有约束,水平力作用下桩顶会发生位移
上部荷载较大时,水平系梁的调节作用非常有限。
3)桩身受弯计算是否满足?
4)如果群桩,群桩效应依赖桩与桩间土的挤压作用,如果换做淤泥,这种效应就不存在了。
处理方式:换填
回复

相关推荐