关于稳压罐的疑问求高手解答
hxbn123
hxbn123 Lv.2
2012年02月18日 18:44:06
来自于中央空调
只看楼主

如果定压补水装置没有接补水泵,只有稳压罐,光靠稳压罐的排放与吸收是不是就不能稳定系统压力了只有连接补水泵和安全阀才有用,而且稳压罐只是在一定范围内能起到稳定系统压力超过范围还得靠补水泵及安全阀?

如果定压补水装置没有接补水泵,只有稳压罐,光靠稳压罐的排放与吸收是不是就不能稳定系统压力了只有连接补水泵和安全阀才有用,而且稳压罐只是在一定范围内能起到稳定系统压力超过范围还得靠补水泵及安全阀?
免费打赏
adingkgb
2012年02月21日 16:26:20
2楼
前提是如果系统不大(相比稳压罐),水温波动范围较小(水的膨胀量小),闭式系统不存在水量损失,那么稳压罐的存储水量以及压力保持可以达到要求

但实际工程中是不会有这种系统的波动完全在稳压罐自身范围内,而不需要补水加压泵的情况的
回复
hxbn123
2012年02月23日 11:18:26
3楼
哦原来这样啊
回复