一个商场的项目,采用两台700RT的离心机,一台300RT的螺杆机;两台离心机采用冷却、冷却水泵,二用一备;螺杆机一用一备。 商场启用后一直就只开了一台700RT 的离心机。按设计的初衷,开一台主机时启动一台泵即可。 实际运行过程开一台泵,电机烧坏了,开两台就运行正常,造成每年运行费居高不下。现在要想办法解决问题,能做到主机一泵一冷却塔,末端可一一对应启动即可。 上机房图请各位高手鉴定。看看问题出在哪?
商场启用后一直就只开了一台700RT 的离心机。按设计的初衷,开一台主机时启动一台泵即可。
实际运行过程开一台泵,电机烧坏了,开两台就运行正常,造成每年运行费居高不下。现在要想办法解决问题,能做到主机一泵一冷却塔,末端可一一对应启动即可。
上机房图请各位高手鉴定。看看问题出在哪?
是水泵扬程选小了,还是泵的扬程达不到要求?还是管道问题?我在水泵扬程是满足设计要求的情况下,初步猜测是否与管道有关系?
补充:冷却塔在七楼,层高35m,冷却总管DN600,冷却塔600m3/h; 冷却泵扬程35m