设计的时候很少要设计到正压送风系统,所以想请教大家一个问题,如果查表已知总的送风量,那么单层的送风量是怎么计算的呢?
设计的时候很少要设计到正压送风系统,
所以想请教大家一个问题,
如果查表已知总的送风量,那么单层的送风量是怎么计算的呢?
2楼
按最不利两层同时着火考
回复
3楼
呵,谢谢,
可有人说小于20按二层,>20,按三层来?是这样吗?
回复
4楼
红皮书上册1215~1216页是这么说的:
(1)常闭型加压送风口,火灾时开启着火层及上下相邻层,共三层。系统负担3~19层时,只开启着火层及其上部1层,共2层。负担20~32层开启着火层及上下相邻层,共3层。
系统负担1~2层时,只开启着火层。
(2)闭型加压送风口,火灾时只开启着火层。效果好,风口尺寸较大难以布置时,风口风速可适当取大,但不能超过10m/s。我想如果风速超过10m/s的话只能按第一种方法了。
回复
5楼
(1)常闭型加压送风口: 系统负担1~2层时,只开启着火层一层。
系统负担3~19层时,只开启着火层及其上部1层,共2层。负担20~32层时,开启着火层及上下相邻层,共3层。
(2)火灾时只开启着火层一层时,加压送风效果最好,当风口尺寸较大难以布置时,风口风速可适当取大,但不能超过10m/s。
(3)采用自垂式或常开百叶风口,火灾时,所有各层风口全开。本方法的特点是系统简单,造价较低,但很难阻挡烟气入侵前室,效果较差。