在水暖系统中,当地暖管之间的距离少于10CM的时候,为什么要套管?套管是用的什么管呢?
在水暖系统中,当地暖管之间的距离少于10CM的时候,为什么要套管?套管是用的什么管呢?
2楼
没人知道吗?
回复
3楼
当地暖管之间的距离少于10CM的时候,要加隔热套管。避免局部过热,地板开裂
回复
4楼
就是这个原因,支持一下!
回复
5楼
小兵,您明知顾问呀!
问也是您,答也是您,您还真有点意识?!
不过,使用什么材料?
不如,您现说出来,大家评评看。
您是来之一线的,不该谦虚的时候,就不要谦虚麻!
我们这用PVC罗纹管作为套管,您用什么那?
回复
6楼
同意,顶
回复
7楼
这个问题不是我提出来的啊!朋友要看清楚哦!不要冤枉我!
我们都是用PE保温管
回复
8楼
当地暖管之间的距离少于10CM的时候,要加隔热套管并且还要加设钢丝网!
避免管道密集处局部过热,水泥混凝土的膨胀系数很大的
回复
9楼
回复
10楼
当地暖管之间的距离少于10CM的时候,要加隔热套管。避免局部过热,地板开裂